西门子变频器MM440电流输出超限,实际转矩超限,但是频率不上升,设备不运转

[ 复制链接 ]
MM440电流输出超限,实际转矩超限,但是频率不上升,设备不运转转炉氧枪类负载,MM440,正反转,P1215驱动抱闸输出,
得到运行命令后抱闸打开,r027电流输出超限,r031实际转矩超限,但是频率r024不上升,设备不运转。
偶然性问题,最初调试好用了好长时间都正常的。几个月后就间歇性出现这个问题,很费解啊。而且不是一台,共6台,MM440电流输出超限,实际转矩超限,但是频率不上升,设备不运转。还有不是单单提升时,下降时也出现。
请版主,高手帮忙提个整改方案吧。


--------典型的堵转。


--------首先要检查机械传动系有没有犯卡、发皱的问题。不要把眼睛只盯在传动控制器上。机械有毛病没有呢?要先查这个。


--------总共6台,都不定期的出现这种问题,厂子要求换变频器了,哎,MM440这回可是丢大人了


--------呵呵,这有什么费解的?
机械是会磨损的;不保养,润滑就会出问题。电子器件不可能这么快失效。
电流过载,变频器自动介入;不会升压,升速;还不是为了避免损失?
仔细检查机械部分(抱闸部分)。


----------是否抱闸没有打开的呢?


--------不是啦。换了ABB的ACS800,现在工作正常了。这下厂里的人都不信任西门子440了,哎。


---------ACS 800是ABB的高端型号,440是西门子的低端型号,不好比的


----------ACS800是ABB家族里面高端的,和440不能比啊!! 是不是你的负载有问题啊? 看过吗? 以前我也遇见过,后来把电机的减速机换掉了,就ok了


--------440的故障是很多,但功能也很强大,关兼是便宜。


----------我认为机械的面比较大,用440的压频比和ABB的矢量控制,所有他们没有可比性


---------功率一样的话
应该差不多