西门子变频器MM4模拟量输入检测不对

[ 复制链接 ]
西门子变频器MM4模拟量输入检测不对最近碰到一次MM4变频器模拟量输入检测不对的问题。具体是PLC通过4-20mA接到变频器模拟输入2做频率给定。DIP开关和模拟量相关参数都设置正确,但发现频率给定不对,读r0752实际值也不对,且信号改变时,此参数也没有明显变化。检查PLC 的给定信号没有问题;用IO板的10V将电位器接入该模拟量输入通道,检测正常。怀疑是PLC与变频器不共地造成,将端子2和10短接,电压信号和电流信号检测都不正确。询问西门子技术支持,也是建议将端子2和10短接。后来没办法加了信号隔离器才算解决了。虽然解决了,但也很郁闷,不知道大家碰到过这种情况没有?


---------用隔离器就行,不用就不行,那只能说明你在连接PLC于装置输入端的问题上,存在问题。有时候,自己觉得自己接的没错,不等于就是没错。或者自己没发现问题。当然换个思路就行了,确实很郁闷。

在《电路分析》基础教材中,特别强调了,两个相对独立的网路连接,首先要做到阻抗匹配,这需要对输入端的电路形式和输出端的电路形式有一个清晰的了解,否则很容易出错。隔离模块所做的工作就是让两边都能阻抗匹配。他做了你不会做的工作。仅此。


------可能是楼主共用地没连接好造成这个原因.