QQ登录

只需一步,快速开始

有关西门子变频器谐波的问题

[ 复制链接 ]
公司有个项目,用变频的输出做实验电源用,要求输出达到实验电源的国标,用相关仪器测量变频输出时的THD为169%,加了滤波器后,THD为11%,虽然有很大改观,但是离国标还是相差很远,有哪位做过相关项目的,请不吝赐教。谢谢。


-------------没有这么用过。对作为电源来讲,主要是控制电压谐波。
我想应该首先将输出载波设置到最高。如有16kHz就不用默认的2kHz。
其次使用输出电抗器和正弦波滤波器。
最后使用独立电压控制方式。输出固定50/60Hz,电压可使用变频器自身的PID恒压。
输出需要一个负载,不然就不工作了。

----------对作为电源来讲,主要是控制电压谐波,在0.4KV/10KV/35KV电压等级,电网谐波分别不大于4%、3.2%、1.2%


----------加 隔离变压器,在变压器输出侧再加滤波电容等吸收元件。


----------没错,我主要控制的是电压谐波,载波只有2K和4K两个档,我这是调整到了4K了。还是不理想,我查了很多的资料,也咨询了很多相关治理变频谐波的厂家,都没有太好的办法。


----------你加的输出滤波器是什么?正弦波滤波器加了没?无线电干扰滤波器加了没?输出滤波器,高频的和低频的都要加,也就是电抗器和滤波器都要加。


-------我加了一个输入电抗器,加了一个输出正弦滤波器。我这周一的时候又去了一趟,带了一个电源质量检测仪,带了一个功率仪,分别测试的,结果都是0.8% 0.9% 最高1.3%,后来又咨询技术质量监督局,说不同的仪器测出的结果会有很大的差异,因为算法不同。下次去打算带个更权威的仪器,再测。


--------另外他这个还有一个问题就是要工作在0-100HZ,这个挺麻烦。


-----------变频器的输出专为感性负载设计,试问你的负载是什么?你可以找相关的资料来满足。


---------不带负载,直接测量变频器输出侧
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索