西门子变频器mm430 通过Y-link连接到CPU的mm430掉电故障告警

[ 复制链接 ]
通过Y-link连接到CPU的mm430掉电故障告警我采用一般的ET200m掉电会进入Ob86产生告警的方法,同样编制了通过Y-link连接到冗余CPU的mm430掉电告警模块,
但是关闭mm430电源后,并未进入OB86,求解惑


----------你是用带供电的DP连接MM430?
要是那样不会产生报警,只能在监控收到的状态字来确定。


--------不知道什么是带供电的DP,我把那个dp接头拆开就看到两进两出四根线,不知道是不是。


----------我说的是DP模块是通过MM430供电?还是有24V给DP模块(下端黄色接口)供电?


---------我今天看了一下,是有24V电接到DP模块的端口上面的,那就是不能产生告警了啊,只能监视状态字了么?