QQ登录

只需一步,快速开始

变频器和电机的尖锐滋滋声

[ 复制链接 ]
变频器和电机的尖锐滋滋声各位大侠,最近调试电机发现变频器的电抗器和电机老是有个很尖锐的滋滋声,,请问这个声音是哪里来的;变频器是西门子的MM430,132KW的,,国产的电机,132KW; 变频器带电抗器输出的,,现在因为噪声的问题,只能够运行在25HZ,电机的嗡嗡声是正常,但有个尖锐的声音,。上网查了一下,可以适当的调大变频器的载波频率,,这样做合适吗?调到多大才是比较好的?哪个参数是调这个的?请各位路过的高手多多指导!!!


---------说明你用的电抗器和电机质量可能不是很好,可以适当的调大变频器的载波频率看一下效果。参数P1800


---------电机是国产的质量呢,,还可以的,看起来不是很差;电抗器呢,就有点次了,同样的配置有三套,别的地方用的都还好;就只有这个电机的声音听起来很尖锐,其他的声音虽然也很大,但是没有听到什么比较尖锐的声音。 一般情况下,修改载波频率值是怎么改的。缺省状态下是4,要改为多少比较好


--------声音大小源自电机绕组固定得是否牢固和电流大小。
调整载波只是听觉上的感受。
工业上尽量用较低的载波。
你可以试试P1800,降低为2kHz或升高到6、8kHz


-----------参数的默认值为4,是不是就是4KHZ,载波频率的调试要考虑电机的各个参数吗?


------调大了载波频率,要注意电动机的温度。


----------只要不明显发热问题也不必太放心上,谐波在作祟。


--------不发热,,但是扰民啊,现在就是想知道能不能在传动上做点事情,将噪音降低些;


--------今天有机会改了参数,可是默认的居然是2,而且只能改到4,再也改不上去了,不知道是什么原因啊,


--------是的,大容量的只能到4kHz。


----------不推荐调载波频率。电机响更多的原因是调试问题。速度变化过程太快,电流上升或下降太猛,导致电机有电磁噪声。电抗器响,那是制造工艺问题,说明电抗器线圈和磁铁之间气隙太大。在电流变化过程中导致电磁噪声很大。

把加减速的斜坡时间设得长一点,在电机转速变化的时候,尽可能平滑会缓解噪声。MM430?控制风机?泵?是否做过快速调试呢?电机的铭牌数据是否准确的输入呢?等等。

因为,西门子的MM4系列变频器,只要是调试正确,电机和变频器正确的做过辨识,运行起来根本不会有很大的噪声。这个已经被反复的实践证明了。除非现场还有别的原因。

----------MM430,控制风机的,做过快速调试;电机的铭牌也正确输入了,就是电机没有额定的转速(变频电机,转速是一个范围),通过计算得出为990r/min;升速和降速的时间设定为20s,电机转起来,还是挺平稳的;嗡嗡的声音相对于电流的滋滋声还是较小的;
通过修改了参数,有明显的变化;目前电机运行在25HZ, 温度情况也比较稳定。

--------风机电机的功率因数是否准确?另外,风机的扇叶动平衡是否有问题?等等


----------人耳朵能听到的频率大概在20到20千赫,严格说在12千赫以下吧!如果能听到声音肯定是有在此区间的东西,我怀疑是电抗器闹的。记得西门子的载波频率默认是16千赫吧!


--------那是小容量电机(或者是1AC的220V的单相变频器),用于民用场合。16kHz载波,已经基本听不见了。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索