QQ登录

只需一步,快速开始

m440变频器无故障停机 急需版主帮助

[ 复制链接 ]
m440变频器无故障停机 急需版主帮助我厂有一台6SE6440-2UD25-5CA1 5.5千瓦变频器 带一台3千瓦电机 电机带减速机 减速机输出轴做圆周运动拉动一条传送带做扇形摆动运动 根据生产需要在减速机的运动轨迹上加装了两个接近开关,从西门子PLC上分别给定不同的频率,问题就是以前没什么事,最近2个月时常有自停的现象,变频器没有报警显示,PLC在变频器自停后马上可以启动,观察了几次都是在减速的时候自停的,r2110查看报警显示911,实际测量变频器电源是382V,p1120设定10秒,p1121原先设定40秒现在改成50秒还是有自停的现象,问下版主怎么解决和故障原因


--------这个介绍,无法判别你的问题。自停机BOP面板现实的是什么值?r0947 = ?有故障号吗?如果是F002,你延长减速时间是对的,如果不是报F002,修改减速时间没用。


--------r0947=0 没有故障号 变频器控制线接的是报警自动重启所以看不到报警


-------与PLC400的延时给定有关系吗  一个是500*10ms  一个是222×10ms


---------和延时给定没有关系.。
R0947要看Index>1的参数,确认故障就转移到后面去了。
A0911只是告诉你Vdc-Max控制器动作了,它本身不会造成变频器停机。要看400对报警是怎么控制的。(检查400OB对状态字的响应)
首先:可以试试P1254=0;P0210=400(固定Vdc-Max接通电平);重新上电后有效。
其次,可以试试关闭Vdc-Max:P1240=2;(只保留最小电压控制器动作);
真正要消除A0911报警,最好装个制动电阻(5.5kW的制动单元已有);




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索