[ 复制链接 ]
MM430变频器有报F0002了先前做的两套110KW西门子MM430带90KW风机的案子,已经运行一段时间了,一台是正常的,一直运行没有问题,但是另外一台时而不时的是在变频器正常恒定频率运行的时候报一下F0002,不是在减速过程中,造成设备停机,郁闷了,输入电压正常在400V左右,变频器输出侧也加了输出电抗器,一台正常另外一台就是偶尔故障,是怎么回事?


---------检查输出侧动力线又没有松动的现象,检查输出电抗器和电机 可以2个互换一下


-------MM440变频器对输入电压的要求比较高.楼主可以把P0210的值设定稍微大点.并且检查外接斩波器或制动电阻.假如是内置斩波器.可以检查下P1240设定为3试一下.


-------210参数对f0002没有任何效果。
430变频器中1240没有3的设置选项。
建议电机+电缆摇一下对地绝缘,或者参考2楼的方案;另外检查下接线端子之类有无绝缘不良可能,灰尘,锈蚀等现象。
另外,电机电缆上是否有低压器件,如接触器,断路器之类,此类器件也肯能是故障源之一