QQ登录

只需一步,快速开始

MM440与Drivemonitor通讯问题

[ 复制链接 ]
MM440与Drivemonitor通讯问题第一种方法:通讯电缆正确;电脑COM口波特率设置正确;且drivemonitor的online设置中的波特率的设置值为9600。

第二种:需要新建一个空文件然后在线。打开drivemonitor后,直接选择左边第一个主菜单下的set uss connection选项,进入后,点击start

以上两种方法通讯后找不到驱动装置,unite type 和 version均显示问号,且打不开。请各位高手帮忙解决


-------选择工具里的在线设置,进行设置就可以啊,,COM1234,,,你每一个都试试,,你的电脑是本身就带的com口,,还是自己用USB转的232如果你是USB转的,那你就要装好驱动程序,买个稍微好的,一般二十几块钱的,,确实很麻烦
unite type 和 version均显示问号,且打不开。。。这个Drivemonitor你装的没有问题吧,,我都装了好多次了,,没有这种情况,,
面板上下载参数的选件板是单独的,,连Drivemonitor,应该没有问题,


----------推荐使用那个西门子的连接组件;不容易出问题,因为这个是隔离的。
现在大多笔记本(包括PC)不含232串口,可用一个USB转串口的转换器(质量好点的)。端口COM号要在控制面板的硬件管理中的“端口”查看确认。
在线搜索有可能出现“??”的情况。这和通讯不稳定、PZD数量设置不正确、前次使用过AOP等等有关。
建议重新上电。如果有以前保存过的.dnl文件。打开;直接点击E2在线按钮。

--------我这软件装的没问题,连其它设备都没问题


-------我的电脑有串口,直接在线也读不到装置,目前成为疑难杂症了




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索