QQ登录

只需一步,快速开始

模拟信号干扰

[ 复制链接 ]
模拟信号干扰变频器内置PID功能,两路模拟信号分别接设定值和反馈值,设定值接的电压信号,反馈值接的电流信号,当变频器运行时,读取PLC反馈值信号错误,是干扰引起的吗?电流信号和电压信号都接在公共端0V有影响吗? 还是要两个都是电压或者电流信号? 反馈信号在变频器不工作下是正常的,PLC能读取对应的数据。
求帮助啊。。该如何解决


----------这个问题,真的不好讲。要自己现场作出诊断。要用示波器看看信号的波形是啥样子的,才好说明是否*扰和如何解决。什么信息都没,咋整?想解决问题,之前要做些工作的,透过现象看本质嘛。


--------正確的接地和沒有接地線干擾效果差很多


---------信号线是屏蔽双绞的吗?变频器本身就是一个强干扰发射源


----------信号线选用屏蔽线,且必须接地.
变频器必须接地,且必须选用短粗 导线接地.
布线一定强弱分开,实在无法分开,应开穿管,且管体接地,屏蔽层接地.


----------谈一下我的看法。我认为基本可以确定是干扰引起的,因为楼主有这样的叙述,变频器不启动,反馈信号正常,变频器一启动,反馈错误。我的描述应该没错吧!其实上边可以这么描述:强干扰源不存在则模拟量信号正常,强干扰源存在则模拟量信号不正常。既然如此,就好办多了,使干扰源消失是不大可能,那只有增强被干扰信号的防护措施,屏蔽、接地、双绞等等。


-------接地的时候底线不能和 变频供电的共地,最好是单独接地


-------这个不是绝对的行还是不行。关键是要看实际系统的接地电流。它的走向是哪里。不形成环流,不要让别的电气系统的地线电流经过本系统的地线,就可以。

什么双绞、接地、屏蔽之类的措施也都是原则性语句。具体系统,这些原则怎么用,也不是千篇一律的。也要根据现场条件去操作。比如:网侧的电网制式;系统安装位置与布局;所处的电磁噪声环境等等。EMC原则很多,招招全上,成本谁也受不了的。还是要具体系统具体对待,够用即可。有的放矢才是真。

说干扰,不是把EMC的原则都列出来就解决了的。干扰要针对的是什么干扰源,以及哪个进入系统的通道,有针对性釆取措施,才能见效的。泛泛的措施治表不治本。就象大夫治病。

做技术的除了熟练掌握专业技能,也要学一些哲学,用辨证法去正确的逻辑分析和判断问题才行。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索