QQ登录

只需一步,快速开始

我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002

[ 复制链接 ]
我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002,但实际输入电压正常,这是怎么回事呢


-----出现这个故障,主要检查两个方面,第一,供水泵的驱动电机,是不是经常有制动问题,如果是,那说明发电导致的F002故障,第二,是不是变频器受干扰,误报F002。要查证故障点。


--------PI参数设定不当,或者是反馈受外部干扰变化较剧烈时,都会有这种情况,具体的可以看下附件。
< M440 M430如何实现PID与斜坡时间》
请点击此处下载

查看状态:已购买或有权限

您的用户组是:游客

文件名称:635050121578465000.zip 
文件大小:54.84 KB 
下载权限: 不限 以上或 VIP会员   [购买捐助会员]   [充值积分]   有问题联系我




----------过电压
¨ 禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
¨ 直流回路的电压(r0026 )超过了跳
闸电平(P2172)
¨ 由于供电电源电压过高,或者电动机
处于生制动方式下引起过电压。
¨ 斜坡下降过快,或者电动机由大惯量
负载带动旋转而处于再生制动状态
下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的
范围以内。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而
且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相
匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意
负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;外形尺寸
为FX 和GX 的变频器应接入制动电阻。
Off2
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索