QQ登录

只需一步,快速开始

关于IGBT烧毁原因解释

[ 复制链接 ]
关于IGBT烧毁原因解释因为系统使用3*380VAC,三线制(中线没有接地)供电电源,设计安装时也没有按“变频器使用大全”要求将变频器的'Y'形电容器拆除,更没有加“输出电抗器”。因此,当变频器输出(电机绕组位置)接地时,变频器电容、IGBT爆炸,直流高压印制板击穿,多达70多台次(已在去年发过多次帖子)。现在请高人给以分析原因。


--------MICROMASTER 4变频器在供电电源的中性点不接地的情况下是不允许使用的。电源(中性点)
不接地时需要从变频器中拆掉‘Y’形接线的电容器,并安装一台输出电抗器。


--------关键是变频器已经变压器中性点没有接地的情况下在线运行5年以上了,那么长时间不坏,只是在电机接地时才发生的IGBT烧毁。一楼所属在变频器使用大全中2-13已经说明,现在希望解释为什么不能应用?为什么烧毁?


--------640V的直流母线实际上是由2个(组)耐压400V电容串联构成的,其直流母线电压对地为+/-320V。而Y电容(不是Y形接法的电容)连接它们的中点和变频器的PE。
在IT供电;当电机某绕组对外壳PE短路时,绕组电压将作用到这个电容组中点(中点电压需要移动),而此时Y电容却连接在PE;导致IGBT近于短路。而在断开Y电容时,电容组中点得到释放。该中点电压为+/-1/2母线电压。此时,其他两相电压升高到原来的+/-1.73倍。尽管仍然可以运行,但对外壳、绝缘电压的升高产生了安全威胁;因此规定运行不能超过2小时。

---------是否可以这样理解:
变频器 IGBT需要正负直流电源供电,三相交流电源整流后,通过2组滤波电容串联实现分压产生+/-320V,电容串联的中间点为参比地电平(PE)。
直流母线640V。三相交流电400V时,它的相电压等230V,而230V*1.4=323V。变频器IT运行时,如果电机绕组某相接地,滤波电容中间点电位漂移。以电机A相接地为例,B、C相线电压等于相电压,相电压400V,400V*1.4=560V,而滤波电容耐压才400V,那么电容肯定会击穿,TGBT耐压也要承受这个高压,加上短路,不烧坏才怪呢。

-----嗯,差不多是这样的。
IGBT的短路电流要释放电容和电机绕组的电流。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索