MM440一直报F0001故障

[ 复制链接 ]
MM440一直报F0001故障前一阵在调试一个项目的时候,出现这样的问题:用MM440带一组辊道,第一次上电试电机正反转,变频器和辊道正常运行,可第二次上电(只把电机的相序换了一下,其他没动)变频器一直报F0001过流故障且无法复位,不明白了,后来实在弄不好了,就换了一台,谁能解释一下?可能的原因


------这种情况估计是变频器板卡之间接插件接触不良。


----恩,这种情况有可能,在网上还有人说板子可能坏掉了,哎,反正这种情况我们是无能为力了吧!


----------如果仅仅是BOP报F0001,则是BOP没有插好,可能没有其他问题。
如果拔掉BOP还存在,那就有其他问题了。


--------此故障一般是控制板和功率板插接出现不良导致的,可以把控制板拔下(不仅是bop板,还有cpu板等),再插上去(在断电过后5分钟后再做,否则可能烧坏cpu板),大多数情况下就能解决问题,如还不行,那就是功率板上的检测电流的芯片或霍尔器件损坏了,这就得我们修硬件的来了


----------东西已经发回去了,没法试了,不过很有道理。


----------西门子这一款产品I/O板经常接触不良。实在不行可以更换个。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索