转矩控制参数设置问题!MM440使用外部端子切换速度控制和转矩控制,P1501翻来翻去都没有722.X选项,怎么办?


--------p0003=3?

转矩控制参数设置问题!

转矩控制参数设置问题!


--------数字量输入P70X=99?要先设置为99才能有722.X


---------上机验证了,要将需要使用的数字量输入对应的参数设为99,使其成为可以根据所需功能自由定义的端口, 这样B722.x才会出现供选择。花开一朵,给你了。手机不能献花?电脑上网再补上。


---------刚试过了,数字量输入P703=99要先设置为99才能有722.2,现在空载运行,输出转矩太小报警,大了也报警,只能在一定的数值内才能行走,不知道是不是变频器保护,还是没设置好(基准转矩要设置吗?)


-------电机是1.5KW-4极,转矩模拟量输出0V-10V设为-100至+100,看参数P2003=20,对吗?


------电机额定扭矩9.55N.m,P2003为什么要等于20呢?能说说你的想法吗?你是想过载应用吗?


-----P2003只是规格化参考值,4000H代表100%,一般是1.5倍到2倍的额定值,这样不容易溢出。