[ 复制链接 ]
MM440变频器故障我现在有个MM440变频器90KW,带75KW电机,设置在700为2,1000为2,启动电机面板显示0.40HZ,电机慢速动,改变端子控制电压,0.40HZ还是不变,改为700为1,1000为1,面板控制时,频率为5.0HZ,启动后马上显示F0001,后将到电机线拆了,面板控制启动后还是跳F0001。将1080最小频率改为5.0HZ,启动后也是马上跳F0001.
降p010改为10,P0970改为1,来恢复出厂值,后只调700和1000参数,还是这个情况。
将电机接到别的变频器上,能够正常运行,
请问是变频器坏了吗?


---------如果将变频器的出线拆除仍然跳闸,就要考虑变频器的硬件故障了。


--------做了恢复出厂设置还是报F0001,硬件损坏了,找厂家维修吧


------IGD坏了。就是IGBT+触发板,送修吧!


-------变频器坏了,维修吧。