变频器干扰视频监控

[ 复制链接 ]
变频器干扰视频监控-各位大侠:
一个房间里1.5KW的变频器带了一台1.1KW的水泵,房间内还装有闭路监控。现场调试时只要变频器启动,视频监控就会受到干扰,画面变差。如果直接用工频启动水泵电机视频监控则没有问题。
变频器和水泵电机离摄像头有3米左右,变频器到水泵的线也是单独布置的,也都接地处理。请问监控主要被什么干扰了?又有什么办法能解决呢?
谢!


---------主要是电机外壳没有直接连接到变频器的PE端。应该在变频器的PE端接地。也有可能那个电源的接地端是假的接地。即便是220V也是单独的接地端。
视频电缆可以安装个磁环;用屏蔽电缆,摄像头处不要接地(外壳)。


---------电机外壳和变频器PE端是用4MM的线连接的。因变频器和电机只有6米左右的距离,没有用屏蔽线,干扰找问题时临时换成屏蔽线也没有什么效果。
昨天把变频器的“脉冲频率”调到最低试了试,效果明显,视频虽然还有点“白点”,但好多了。请问“脉冲频率”调低后除了电流正弦波形变差,电机噪声加大外,对变频器和电机有什么不良影响吗?
再者,像这种输出线路干扰,变频器有什么办法来处理呢?

------------输出串磁环,输入加电抗器,输出线用金属桥架屏蔽接两端外壳。


-------给闭路监控系统的交流电源加装一个隔离变压器,效果还会改善。