MM430, MM440 停电后修改的参数会丢失

[ 复制链接 ]
MM430, MM440 停电后修改的参数会丢失我用的3台西门子变频器内的参数自己改变了, 1x MM430, 2x MM440.
停电后修改的参数会丢失, 回到工厂设置参数。
0305 - 70.6A --> 停电后修改 > 66A .......
----------
P0014=EEPROM
试设置P971=1来保存参数, 也试用STATER执行COPY RAM TO ROM的操作,
也试用Quick Commission的操作.. 但是还没保存!
有什么解决办法?
谢谢大家!


-----------从BOP设置的参数,始终存储在EEPROM。
P0014只是在用于通讯时的修改设置。

MM430, MM440 停电后修改的参数会丢失

MM430, MM440 停电后修改的参数会丢失


--------从来没接触过此问题,但最近要用到PKW,我想应该注意此问题,否则过程数据别把EEPROM写爆了。


----------呵呵,丢参数的问题,这么多年只遇到过一次(用点办法解决了)。
变频器运行和PLC、计算机差不多,都是装入到RAM中来运行的。过程数据只是在RAM中交换,不会写到EEPROM中。

----------哦,从前,我们单位做的一个S7200的项目,对电机转矩进行检测,为了保证数据的准确,每次开机上电都会清零,这种操作不知道怎么就写到PLC的EEPROM里去了,结果就把他写爆了。


--------------变频器能写入EEPROM的次数和PLC的限制是一样的。
大概10万次吧。每天写两次清零,也要很长时间呢。算过吗?
还是程序写的有误。实际上EEPROM的写入速度要比采集速度慢多了。根本跟不上同步采集保存。还是LOGO!好,对存储卡没有限制。