关于MM4变频器FX与GX尺寸用制动单元选型问题经常有客户会问MM4 90KW及以上变频器制动单元的型号问题,之前都是推荐6SE70用的制动单元,当然客户可能会选用第三方的制动单元。现在6SE70的制动单元出现了可能订不到货的问题,就想到了SINAMICS S120装机装柜装置用的制动单元,这种制动单元都是装在POWER BLOCK的顶部,这样既节省了安装空间,省了电缆,还能用POWER BLOCK的风扇散热。
还特意比对了下,SINAMICS S120 FX与GX尺寸的电机模块的尺寸与MM440 FX,GX的尺寸大小是一样的。那既然这样的话,SINAMICS S120用的制动单元应该是可以直接装在尺寸为FX或者GX的MM440 POWER BLOCK的顶端。
也就是说,对于FX和GX尺寸的SINAMICS S120制动单元可以像S120那样的安装方式用在MM440上。纯属个人推测,未经实际证实,有条件的可以验证下。


----------我一般都是使用国产的制动单元。基本没有考虑过原装制动单元。这主要是基于成本问题。不知道现在的S120制动单元与国产制动单元之间的差价是多少。其实对于大功率的变频器,我更主张采用回馈电网的方式制动。也就是说买整流回馈单元。


--------也就是说,对于FX和GX尺寸的SINAMICS S120制动单元可以像S120那样的安装方式用在MM440上。纯属个人推测,未经实际证实,有条件的可以验证下。
可以的,因为POWER BLOCK型号一样


-----------道听途说,对于大功率的变频器,还有拿逆变器做制动单元的(共母线应用),当然,这样的成本就更高了。


---------这个好像是为了应急,防止整个制动单元损坏,设备停机,如钻机,可以临时把泥浆泵等辅助设备的逆变器用于制动


---------我最近有一个250kW的6SE71柜体的传动,因为所处电网容量不够,不能回馈制动,所以,我就配置了一台国产的400A-500A的制动单元。做能耗制动的实验。电阻的功率很大,500kW。用了两个货架子组装。由此对大功率的变频器连续制动工作制,总感觉不太方便。


--------钻井队,发电机供电,只能能耗制动或者短时机械制动


------我是用在汽车底盘测功机系统上的。