MM440变频器,30KW,上电BOP显示------1、1台MM440,30KW,上电BOP显示------;
2、查论坛,可能的原因有:一,CPU板、I/O板、BOP面板接触不良;二,CPU板、I/O板、面板坏;三,主板(电源板)坏。
3、为进一步定位故障,将这个30KW的I/O板、面板分别插到另一个正常的MM440的2.2KW变频器上,结果证明:BOP面板和I/O板正常(用2.2KW的CPU板验证);而把30KW的CPU板插上2.2KW,CPU板仍然显示------。根据以上2-3可知,故障范围可以缩小在CPU板或主板。
4、将2.2KW的CPU板上到30KW上,仍然显示-----。
此时,是否一定能够判断是30KW的电源板有问题?
可是,迷惑的来了:
5、将原30KW的CPU板、I/O板插到30KW上,不要插面板,I/O板上的2个状态指示LED同时闪动,查手册,为CPU、I/O板或主板故障;
6、将原30KW的CPU板插到30KW,原2.2KW的I/O板插到30KW上,这2个LED常亮,查手册,一切正常!
通过以上的实验,到底原30KW变频器故障在哪里(定位在板级)?
------IO板本来就是通用的。CPU是不通用的,功率一样,还有版本之分。
------就是说,还是不能定位故障是在CPU板或电源(驱动)板?
-------出现这种故障一般是电源板的开关电源部分有问题,不会是CPU板的问题。
---------测主板2个LM317的输出电压,为+24V,1个7905的输出电压为-5V。找不到+5V电源。其它输出点电压因为没资料,不知道各路标准电压值。另外,I/O端子1-2间10V正常,端子24V电压处为22V。不知正常否?
--------找到一份15KW的电路图,对照了一下,绝大多数地方相同。测主板开关电源几路电源输出电压,都正常;其中,+5V电压是由主板+8V送到CPU板稳压后又返到主板的,也没有问题。现在看来,CPU板、主板的串存24C02N损坏的可能性极大。
----------BOP面板和I/O板是通用的。别的不同的功率怎么试啊
--------是啊,所以尽管有2个CPU板,因功率不同,即使用交换法反复实验,也不能确认是否为CPU板故障。因为,把30KW的CPU插到2.2KW上,显示-----;反之,把2.2KW的CPU插到30KW上,也显示-----,而且,已知2.2KW的CPU是好的。
----------根据经验,这个问题的判断思路如下:
1、首先,上电显示‘----',意思是CPU忙碌,也就是CPU读不到应该读到的信息,一直在读........。如面板用错(M430的面板用在M440上,或M440的面板用在M430上)、CPU的工作电压+5V缺失、功率板上的24C02数据丢失、主控板上的24C32损坏等等。个别插针有接触不良问题,也可能造成某路电压缺失,这么多年来,发现CPU芯片内部损坏的情况极少发现,基本都是外围零件损坏和接触不良造成的上述故障现象。很快正确判断到底问题出在什么地方?有一个正确的思路就简单,我以前发过帖子有过这方面的信息,还有我整理出来的关于MM440/MM430主控板上40个插针功能图,这对判断问题的出处很有帮助,可以找出来参考一下。
2、如果更换主控板(CPU板),不同功率的换上以后,P0010=2,P0201和 r0200的值不相等,这时可以修改P0201的值= r0200的值,然后,P0010=30,P0970=1,进行工厂复位就可以了。但是如果主控板的版本相差太多,比如2005年以前的主控板插到最近的生产的变频器上,可能也会出现上述故障。
另外,我同意“主板的串存24C02N损坏的可能性极大。”这个说法,但是,我一般没有把握的话不轻易去下‘芯片’,再说,这个芯片不一定是坏,可能是数据丢失了。你换一个新的上去也没有用!
如果判断下来,主控板、I/O板、功率板没坏的话,修一下花不了多少钱。寄过来我帮你搞定吧!
--------谢谢以上各位答复!
1、面板全部为MM440的,仅仅为功率不同;
2、主板串存24C02N已经用清空(写FF)的新片换过,也用原芯片数据COPY后的新片换过,故障依旧;
3、这个30KW的CPU板无论是上到2.2KW上,还是上到原30KW上,都显示------,所以没法读或设置参数;连2.2KW的CPU板上到30KW上也显示-----;
4、CPU板40脚插孔实测电压改天上图。
--------更换了1个mm440 30KW的CPU板,修复。还是CPU板的故障啊。
|