[ 复制链接 ]
“怪”事前两天一家工厂打电话说车间的控制柜的一路电机不转了,让过去看一下,当时一听觉得小毛病,放下电话就过去了,到那后一看是启动按钮故障。告诉他们去找个按钮来,但车间主任说电源主路有问题让帮忙测一下,说是一相火线没电,我说不可能,我刚到是其他机器还转着呢,他说他用测电笔试过,有一相测电笔不亮,随后我就用万用表测了一下 3相都正常,我就对他说没事啊 电源正常没问题,他听了之后找来测电笔往动力线上一放,果然是中间一相不亮,我心想这可奇了怪了,明明电机都运转着呢,是我的表坏了,不应该呀 福禄克的新表还没用多长时间呢 转念一想换个量法 一手拿着一个表笔,另一个表笔量相线 ,测得结果其中两相为220多伏,一相为零,看来还真有问题? 是测电笔不亮的那一相接地了还是其他故障 求高手解答一下 在此先谢过了


------------逐级向上找,看到变压器是不是还缺相。你能测出来220V,就不会是IT电网了。MM4?可以缺相正常运行。


------------哈哈,楼主真逗,缺项万用表怎么会测不出来,另外MM4低频时,即便缺项也不会报故障的。


-----------或许还真是变压器不接地系统,他测试不是对地电压,而是对人体的。


------------3楼的问题是个古老而大家又经常不大清楚的问题:中性点不接地,火线是否能电人呢?
我在现场干过这么个事,说起来怪害臊的:调试的时候,主断路器忘了分闸了,摸到了690V母线上!当时感觉母线上好像有毛刺扎我,又碰了碰(当然是手指背面啦),还扎。这才去查了主回路开关--没分闸。这事跟我配合的同事当时吓了一大跳--当时是开机阶段,没人给铺绝缘垫啊。
事后我对现象进行了分析,这里分享给大家。
进线是单独的整流变压器,中性点没有接地、悬空,在《系统接地的型式及安全技术要求GB14050-93》里叫做IT电网,定义:“电源端的带电部分不接地或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分直接接地。”
作为火线与地面的中间电阻--我,由于理想状况下火线-我-地之间无法形成电流回路,因此我现在还在和大家聊天;而实际变压器由于回路中的对地等效电容,与地之间形成了电荷积累,电荷通过我的身体对地放电,由于电荷积累能力小,所以感觉不像220V打到那么疼(疼到肩膀和肘部之间啦)。
工厂里采用IT电网就是为了万一发生触电事件或机壳与火线接触而造成人员伤害。
我们用万用表测量IT电网的时候会发生这么个现象:三相对地电压不平衡,而且一会儿一个样。这是由于电压表等效为高阻,地与变压器等效电容放电过程产生电流,使得我们能够读数,放到一定程度,万用表里没有电流通过,就越来越不准了。

基本依据:电流是一定要形成回路的。

多谢你的发言,我也跟着大家丰富一下。诸位别学我啊,基础太差,靠手去碰。


-----------从电源的动力线一直找到变压器那都是这样的


------------那变压器的变比是多少啊?如6/0.38kV,10/0.38kV;
相电压的各测量数据又是具体多少啊?如AB220V,BC220V,CA220V;
变压器380V下面其它用电器工作正常吗?
变压器组别是什么呀?D/y,D/d,Y/d,Y/y;

----------“相电压”写错了,是线电压。


---------你该不是真是IT电网,量不着的那相接地啦。你测得的是万用表内阻和人体未击穿阻值的分压值吧。三相两线制是*的产物,输电能力小,火线电压高,容易造成更大的触电伤害。
你的分析呢?

----------“无电”那一相接的是零线吧。(零线当成火线用了)


----------如果自低压配电室至电机皆是相同的测量结果(电压),原因可能是:
1)变压器侧的星点没有接地;
2)配电柜侧:其中相接在零排上了,并做了接地(当成零线用了);
3)配电柜侧:变压器的星线(正确的零线)接到了母线上(无电压那根线)

-----------1、卡表测该路电机3相电流,都有没有,平不平。2、拆下电机电源线,包好线头,上电,万用表一个表笔接N或PE,另一表笔接相线,逐级向上级电源查,看有没有220伏,只一路电机有问题,应是某处中相断路,变压器应是正常的。 3、如不行,断电,校线,线是否好的。


-------多谢大家的回复,因为后来再也没有去那厂里,所以没法去找到真正的故障或原因是什么,这也是我的心里的一个疙瘩吧算是。