QQ登录

只需一步,快速开始

变频器运行问题

[ 复制链接 ]
变频器运行问题我发送USS报文命令:02 06 00 04 7F 40 00 3F请问为什么变频器一直处于0.00 HZ 和50.00 HZ交替显示状态,而不运行呢?我看了R2018,里面已经接收到数据了。谢谢!


---------那你看一下P840是多少


------------P0840的数值是:2036.0,和默认值不一样,请教是为什么?谢谢


---------我调整了一些参数后,P840的值变为了722.0


---------2036.0那就没错
改变P700,P840会随之改变
这样看应该是先要发送047E,再发送047F,这样2036.0上升沿就可以启动了,因为ON命令必须是一个上升沿。


-------- 我现在的P840的值变成了722.0了,然后按你的提示,先发送047E,再发送047F了,然而,情况还是一样的,变频器一直处于0.00 HZ 和50.00 HZ交替显示状态,没有启动。谢谢


-------我重新设置了P700,就可以了,十分感谢!


----------一般来说,频率闪烁是没有启动信号,各家的变频器貌似都如此!
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索