[ 复制链接 ]
MM440输出0HZ,电机自由滑行各位大侠:
MM440变频器接一组旋转机构,变频器带制动电阻。
1、MM440工作中一直运行,通过改变频率来改变机构旋转速度,比如0-50HZ。
2、MM440工作在V/F模式下。
3、旋转机构转到惯量较大,调试中发现下降斜坡为5秒时,在5秒内,电机制动,转矩为负值,负载快速刹车。5秒后,变频器保持在0HZ,但负载不再制动,进入自由滑行状态,转矩值为零。如果加长下降斜坡时间到10秒,负载可以刹车到停转。
4、MM440在0HZ状态下运行,有40%的额定电流输出,IGBT应该是工作的,并没有封锁,为什么电机还在旋转却没有工作在“发电状态”,向变频器回馈能量?
请大侠指教,谢!



--------------5秒的现象可能是制动过程电流没有达到最大输出,虽然转差很大,变频器继续按停车曲线停车。最后输出为零就结束了,不管设备是否还在旋转。
10秒能制动停车,是在小制动电流的情况下停车曲线与设定曲线的巧合,跟下降过程的制动电流有关,也许9秒也可能有。
最后的工作状态可能是初始提升电压在起作用,产生的电流。

我觉得这个系统是不是加入“直流注入”功能要好些,先大电流发电制动,然后能耗制动。没试过,不知道能否下降时间快些。


------------没看懂楼主的问题,如果制动过程中半截自由停车了,且没有报故障是不可能的,除非是F0002过电压关机。还能解释的通。


---------------没有报警,现场是两台变频器,两台共直流母线,分别接有制动电阻。所以其中一台制动时直流母线电压并不高多少。


-----------需要加编码器,用矢量控制


----------您好,现场完全能正常使用,请教其中的原理。


---------按说,如果采用V/F模式,转矩参数值是不会显示,看不见的。不知道实际真实情况。


-----------现场变频器用DP通信模块和PLC连接。在PLC中能读到MM440的电流、转矩等数值。如图中的蓝色线。