M440采用USS通讯,报故障F0072如题,7台M440变频器采用USS通讯串联至西门子s7-300PLC对应模块上。7台变频器由PLC给定信号,且所有电机速度一致。
近一段时间,7台变频器中某一台报故障F0072停机,修改参数P2040为2000,没有改善。
重新连接通讯电缆后,还是不行。
请问有什么好的办法吗?


---------你这个系统MM440有CB模块?那是不是DP通讯呢?USS通讯直接485端子,不用CB模块的吧?没看懂你的系统结构。


-----------没有,PLC是用CP341与变频器相连接,没有附加通讯板。
因为P2040——CB报文间断时间(默认20ms)
所以修改P2040无效?
或者修改参数P2014?
P2014——USS报文间断时间(默认0)


-----------如果没有CB附加板,就是USS通讯,那不应该用CB的参数,而应该用COM链路的USS的参数,见功能图2600。你是不是搞错参数了?


----------根据功能图应该是参数P2014,但是P2014默认值就是0啊,
我把它修改为2000,变频器直接报故障F0072,并且无法复位。

----------哦,F0072和参数P2014有什么关系呢?故障提示让你检查的是PLC主站的给定值问题。


-----------F0072:USS给定值故障
原因:在电报断开时间内,没有通过USS接收到给定值
措施:检查通讯主站
在我这个系统中,PLC主站给定各变频器的数据是一样的(变频器电机驱动对象为辊径大小一样的托辊)。
检查并更换过相应线路,未能解决。
并且该故障是偶尔发生一次,间隔时间短的1、2天,多的1个月。发生对象为7个变频器中任意一项。
因为实在找不出故障点,因此我想将该故障屏蔽。
开始是想将通讯间断时间改为0.现在看好像不行。
那么我利用P2100参数屏蔽F0072应该可以吧。
这个故障如果屏蔽后有什么影响没。

----------修改参数P2040为0就好活5000