Drive Monitor监控440

[ 复制链接 ]
Drive Monitor监控440Drive Monitor与440变频器连接后,怎么能实现其TRACE功能?求大侠赐教!


---------MM440 在Drive Monitor里没有trace功能。无法录波。如果是STARTER和G120连接,这个功能就有了。


---------Trace功能实际是靠变频器内部功能支持的,也就是录波是在变频器内部完成,软件从变频器读取录波数据而已,MM4系列没有这个功能。


-----------设定40HZ,但运行频率始终在30HZ左右波动,为什么变频器不报警


------------那就看看r0027的显示值,它是电机实际电流,看看是不是已经达到了电机额定电流呢?