各种功率变频器 用的制动电阻如何选型

[ 复制链接 ]
各种功率变频器 用的制动电阻如何选型各种功率变频器 用的制动电阻如何选型?或者是不同的品牌是否有统一的标准?因为看西门子的资料,所对应的制动电阻都是一个型号。没说明如何选


------------西门子的资料有标注制动功率的,比如P5和P20的功率。
我经常是这样跟客户解释的,制动电阻的功率和很多因素有关的,比如制动周期,制动转矩,转动惯量等等。
这像一台荷载10T的卡车,拉1T的货物与拉10T的货物,速度100迈与速度60迈,10分钟刹车一次与60分钟刹车一次,5S完全停下来与30S完全停下来,这些情况下刹车片上产生的热量能是一样吗?
所有说没有哪个型号的制动电阻适合于所有的工况。


----------制动电阻选择时,其瞬时功率一般要满足变频器的容量。持续功率按实际需要的消耗功率来算。
最小阻值不能小于规定值。
可以通过串并联的方法满足要求。

-----------对。
制动单元好配,一般和变频器一个功率等级就ok啊

制动电阻的话,可以考虑电机功率的百分数。
轻载的话,10%就ok了。
一般情况下,30%满足要求。
制动频繁时,50%。
为啥这样选呢。因为对于负载的制动情况,制动率很难用数字的形势说清楚啊。
再有,现场考虑的肯定留有余量的。

-----------请问版主,
规定值是变频器的规定值,
还是工艺要求的规定值?

---------------440,380V,不带滤波的37KW变频器对应的电阻是那一个?选型里没备注,也没注明容量和阻值

各种功率变频器 用的制动电阻如何选型

各种功率变频器 用的制动电阻如何选型


-----------选型样本的88页有标注连续功率和5% 运行/ 停止周期时间(12秒)的峰值功率。

各种功率变频器 用的制动电阻如何选型

各种功率变频器 用的制动电阻如何选型


------------为了方便理解再贴个SINAMICS样本上的制动单元和电阻的功率曲线

各种功率变频器 用的制动电阻如何选型

各种功率变频器 用的制动电阻如何选型


---------经常使用变频器的制动功能,日子多了,自己可总结一套电阻配置的方法,可以不按推荐的配置。

第一,设置直流母线制动阈值,为620V。
第二,取80欧姆,2.5kW,两串联为一组支路,
第三,根据电机额定电流,乘1.2系数,除以4,取整数,为电阻支路数,作并联即可。

----------请问版主,
规定值是变频器的规定值,
还是工艺要求的规定值?

----------每个等级都有一个电阻阻值,别小于这个值。这是限制制动单元输出的制动电流的最大值。


--------------出来学习下,以前只是按照变频器产品手册上来配置,下次就知道该如何精确的来选择制动电阻了。谢谢楼上的的分享经验。


-----------学习一下了啊!看看大家是如何选择制动电阻的啊!我一般都是根据选型手册和现场的负载特性来综合选择的,谢谢大家分享自己的选型经验啊!


-----------1、选择制动单元比较简单,一般按照和变频器同等功率就可以了
2、流过电阻的电流可以用以下公式计?R=U/I
U一般为710-750V(制动单元动作电压),各个厂家设计不太一样,可以按照750V来考虑。
R为制动电阻的阻值,一般制动单元都有规定其最小阻值,请按照手册选取。如果没有这个数据,请按照U/I来计算,I为最大允许制动电流,按照80%变频器的额定电流来选
3、制动电阻的功率按照以下来选:P=ED%*U^2/R
ED%:制动使用率,按照一般经验,ED%的范围是从10%-50%不等。
如果制动频度低(偶尔动作),选10%即可。如果是长期或频繁动作,则按30%-50%选择即可,一般30%可满足大部分应用要求

-------------制动阈值按750V选?那可就悬了。因为MM440的F002(过压故障)只要超过750V就有可能被激活了。因为750以下600V以上是安全制动的电压范围,所以我更倾向于把直流电压阈值设置为620V为好。这样当突然的减速时,从620V就开始达到电机额定电流的吸收能力了,这还有100多伏的缓冲区呢,保证F002不被激活。安全制动至停止状态。


--------------在普通应用工况下, 我们可以按估算经验公式来选型:
轻载的话,制动电阻的耗散功率为电机功率的 10%;
一般情况下,制动电阻的耗散功率为电机功率的 30%;
制动频繁时,制动电阻的耗散功率为电机功率的 50%

在复杂应用工况下, 比如: 轧机, 纸机, 港机, 提升机等应用,
必须要获取电机本身的转动惯量, 机械负载折算到电机侧的转动惯量, 制动的速度范围, 制动的时间要求
首先算出制动转矩, 然后制动功率, 最后计算出制动电阻的阻值。

----------楼上的卡车的比喻非常形象,但是实际工作中,很多工程师没有能力,或者很多现场没有办法估算制动占空比。工程师往往倾向于选择“最大制动能力”的配置。
“最大”是选不出来的,“接近最大”倒是可以的,参考以下办法。
1)制动电阻阻值的选择,以制动回路打开的时候,电流不要超过变频器额定电流的90%为佳。
2)制动电阻功率的选择,以制动电阻工作时的发热功率不要超过其额定功率。若制动电阻的散热条件不佳,那选型的时候制动电阻功率要放大。
事实上,制动电阻的选择是无法精确进行计算的,一切都是估算,都要根据工况在各指标间进行放大或者缩小。

----------另外还有一个彻底的估算法,一般没什么问题。
1)一般品牌的制动电阻匹配表,都是按照10%的工作占空比来选的。普通机械负载,参照手册推荐的配置(阻值,功率)怎么样都够了。
2)车间起重设备,占空比往往不大,按照手册放大一档的配置就可以了。
3)塔机、港机等设备,占空比可以精确估算。但是往往是长时间连续使用。制动单元和制动电阻都要放大1至2档选型。
为了减少减速时间的话,要选择散热性能好的铝壳电阻,小功率的变频器并联大电解电容效果更好。
回复

使用道具 举报