QQ登录

只需一步,快速开始

MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!

[ 复制链接 ]
MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!最近一个项目用到的MM4变频器比较多,大概有100多台。总有几台偶尔报F0002,F0003故障,这个问题折磨了我好几个月,咨询技术支持n次,总是还报。最后锁定原因(具体还有待观察)是PLC给变频器AI输入端子的0~10V信号干扰导致变频器误报电压故障,增大P0753后观察了一周,至今还没有报。现场接线图见下图

MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!

MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!

问题来了:大侠们做设计时,就地频率给定与PLC频率给定都怎么设计的呢,我考虑PLC频率给定与就地频率给定分开,PLC用0~20ma信号肯定好一点。如果用M420只有一个AI就没招了,就地,远程只能用一个输入AI了。




----------1K太小了吧。你看看变频器的要求。导致IO板消耗电流过大。

MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!

MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!

我一般都是10K。最小6.8K


----------可以用一个PLC的模拟输入,然后通过PLC切换,这样做其实不好的。
最好PLC和变频器的给定通过通讯,可以节省PLC的模拟量模块。
不论是是通讯给定还是模拟量给定,都要保证各个设备的零电势为同一电势,需要用比较粗的接地线把个设备的接地点,连接到公共地排。模拟量、通讯信号等用质量好的屏蔽电缆,且屏蔽层双端大面积接地,中间再接几次那就更好了。模拟量用电流信号比电压信号稳定。


----------第二次在论坛上看到因为由PLC输出给变频器的模拟量速度给定受干扰而出现过压的故障(上一次我记得是因为PLC模拟量输出模块电源配线的原因导致变频器速度高时出现过压,但这个帖子我现在没找到)。解决了干扰的问题,我想这个电路就不会有问题了。
用示波器测下速度给定信号的波形。

----------就是嘛,既然都用了PLC了,那什么还不能实现呢?2楼的两个方案,就很好,有PLC了,可以通讯控制MM440。本地和远程不走一个通道。


----------如果用电压0-10V信号,电位器必须大于6K;如果用电流信号,最好用4-20MA,可用简易手操器调速;模拟量信号线最好用屏蔽线


-----------感觉是驱动端和负载端阻抗匹配不是很好,加上干扰可能会更恶劣。


------------模拟量给定电缆使用屏蔽电缆,就解决了信号干扰问题!


------------你好,楼主,我插个队,向你请教一个问题。
你发的PLC判断距某年某月某日天数的程序我有一个地方没看懂。以下:
L #TempWORD1
AW W#16#FF
T DIB [AR2,P#30.0]
请问这个AR2是否需要赋值呢?还有,这是指向FB600的背景数据块DB100吗?谢谢!
L #TempWORD2
AW W#16#FF
T DIB [AR2,P#31.0]
L #TempWORD3
AW W#16#FF
T DIB [AR2,P#32.0]

----------发错版块了
FB里,系统使用DI寄存器打开背景数据块,AR2则是背景数据在背景数据块的起始地址,非多重背景调用AR2为P#DBX0.0

----------如果是总线通讯 成本会更高吧?


---------------便宜很多,PLC的模拟量接口模块比较贵,
采用通讯可以把变频器的模拟量数字量接口给变频器用。

----------认为干扰问题难搞是因为没有搞清楚现场的干扰源在哪,如果清楚干扰源,解决干扰应该是不难搞的。


------------干扰问题的出现说明前期的工作没有做好,做严谨,遇到干扰首先应该找到干扰源,再想办法解决


----------楼上说的很好,只要系统有干扰,说明前期的安装调试工作没有做到位。这应该是不争的事实。除非这个系统曾经正常工作过,后来的电磁环境被人为的改变了。


------------关键是从根本上解决问题,就是找到干扰源,用通讯也可能干扰.建议,首先用10K的电位器,其次强弱电的布线一定要规范合理,进变频器的信号线应该用屏蔽线,而且要两端接地.变频器的接地也按照要求接地,所有规范和厂家的要求都是无数次的试验 和实践得出的结论,但是现在很多集成商和用户为了省点钱搞得技术吃苦受累,我做设计的时候就明显得感觉到这点.


-----------如果使用PLC的AO信号做给定建议在模拟量给定前增加一个信号隔离器,此外可靠的接地也很重要。


--------有PLC了再变频器上加个通信板走通信多好啊,即降低了成本又增加了控制的灵活性,抗干扰的能力还好了。


------国内做的很多东西多多少少存在一些干扰,我们还没有养成习惯,尽量避免干扰,就靠各位大侠做起啦


--------------是,干扰的出现,与安装、接线、调试方法有直接关系。这里有许多的、基本的、门槛知识需要了解。所以,系统工程师除了要掌握自动化系统的工作原理和结构,还要掌握EMC基本准则。有了这两个方面的信息,事情好办的很多。

当然,知识和应用要结合好。有时候书本知识指导不了实践,为什么?因为书本知识没有很好地与实际应用结合。理论联系实际也是学习,而且是更重要的学习。这是伟人曾经说过的一句名言。原话是:读书是学习,使用也是学习。而且是更重要的学习。

-----------我有一次做反向挤压机收线控制,变频器和plc并柜,距离很近。速度给定是电压信号,效果不好,因为旁边有大功率中频加热炉。
先是将plc和变频器的信号地用粗线做等电位链接,总体尚好,只是挤压末端的时候,寄生了大约0.5hz,但是这0.5hz就相当于50%啦,不合要求,总是造成废品。
最后嘛,既然等电位解决不了,干脆就隔离,用隔离栅解决了。一两百块吧。



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索