QQ登录

只需一步,快速开始

一个关于mm440的问题!想了好几天了。

[ 复制链接 ]
一个关于mm440的问题!想了好几天了。8#端子与9#端子用导线连接,3#,4#端子电压为零情况下,在3#端子与9#端子短接变频器以20HZ正转运转,断开3#端子连接4#与9#端子变频器以50HZ反转运转。在8#端子与9#端子用导线连接,3#,4#端子有电压情况下,连接3#与9#端子以电压对应的频率输出正转,断开3#,连接4#与9#以对应电压的频


--------再想也没用。为什么?因为方向错了。一切都是徒劳的,越走越远。下面给出一张图示,提示一下楼主:

mm440

mm440

----------首先我要谢谢您...
我们现在有一台设备,5#端子为3,4#端子(0--10v)正转启动信号,6#端子为固定50HZ反转启动信号。其他端子没有用,现在想不改线路的情况下设置变频器实现此功能。


----------你都想有什么需求呢?

模拟量0-10V的控制要吗?

正转固定值设置?

反转固定值设置?

OFF2?

还有呢?

问题讲清楚,什么控制需求,不要加入自己的认识。把问题描述明白了,再去讲自己的想法和做法。这样看起来就会明白许多。描述问题,与口才和逻辑思维都有关系。在论坛里发帖子,也是一种锻炼表达能力的方式。


-----------嗯,刚看明白。你是说:端子5=ON;正转,用模拟量1电位器任意调速。端子6=ON;50Hz高速反转(退回)。是吗?
就是一个问题不清楚:
你是要先端子5=OFF1停机后,在端子6=ON反转呢?还是
端子5=ON,端子6=ON;直接高速反转;最后端子5=OFF1停机?
要求不同,设置不同。


---------端子5=ON;正转,用模拟量1电位器任意调速;
端子5= off 时,OFF1 停机。
端子6=ON;50Hz高速反转(退回);
端子6= off 时OFF1 停车。.


----------这样表述,就明白需求了。这样控制可以由下参数实现的。
P0701 = 1 (默认)
P0708 = 15 (默认);注:不用端子6,用端子8控制反向的固定值,是现成的设置。
P1004 = -50


mm440

mm440


----------这能行?P1000=?固定频率?电位器如何调速?


----------哦,P1000 = 端子控制(忘写了)。

正转用的端子5,此时端子8是悬空的;

反转用的端子8,直接激励ON并给出要转的频率,此时端子5是悬空的。

端子5和端子8互锁,同时只能有一个被激励。两个都悬空时,电机控制为OFF。

(功能图给出了标示,P1023 = 722:3,参数已经默认连上了端子8。)


---------默认连上了端子8也没用。P1000=2只接受模拟量设定。
所以事情不是想象那么简单的。


---------那就改一下P1000 = 32

mm440

mm440

---------那也不行呀。端子6只要ON就是模拟量值和固定频率的叠加值。
仍然达不到要求呀。



-----------哈哈,那就....:

mm440

mm440

(偷笑)...,这回行了不?


---------行。逻辑分析如下:

当端子5激励,电机启动,此时端子8没有激励,所以主设定只能是唯一的,固定值设置此时为0;

当端子5悬空,端子8激励,固定值设置启动电机,且固定值设置接通给定通道,而主设定被旁路置0。

行得通的。



--------能行吗?P0840(ON/OFF1)=? 722.0?
当端子5悬空,端子8激励,固定值设置能启动电机?

-------7 楼的图上说行。我没试过。像这样的用法,我是不用。我习惯使用控制字来控制:启停;正反转等。给定就是给定,命令就是命令。各是各嘛。


----------今天上机操作了一下,方知固定值设置的玄机:
固定值要想激活,除了设置一个开关量以外,还要激活ON命令。
这样的话:
P1000 = 32
P1023和P1074都由端子6触发,就可以了。当正转运行时,端子6不激励,所以固定值没有叠加在给定通道。反之,当端子6被激励,on被激励,主设定值由开关P1074旁路,给定只有固定值设置。


mm440

mm440


------------正确。固定频率+ON就是这样设置。
但我想知道:P1000=32和这样BICO,P0840(ON/OFF1)=?

----------哦,再次去实地模拟一把。结果如下:

端子5 = 1;ON/OFF1
端子8 = 15;固定值设置,P2223 = 722.3
P1000 = 23;注意,是23,不是32,32不行。
P1074 = 722.3(模拟量设定值旁路)
P1075 = 755.0(主设定值);P1070 = 0

运行顺序,ON/OFF1激励动作前,离线状态操作固定值设置,一旦启动以后,固定值设置就操作不了了。不受控。其他的照旧:
正转运行:激励端子5,端子8悬空,主给定控制电机运行;
停车,端子5悬空;
反转运行:先将端子8置1,再将端子5置1,固定值接入,主设定被旁路。
停车:端子5置0;端子8置0.

没弄懂为什么P1000 =23可以,而P1000=32不行,等于32以后,主设定总有,无法旁路。而等于23以后,P1074置1即可旁路主给定。

完毕。



----------其实固定值设置这个功能,我从来没用过。没有这样的需求和机会。而且实现的方法是多样的,MM4对于这样的控制和转换,还是很好实现的。




回复

使用道具 举报

大神点评(1)