P700、P701、P1000这三个参数的设定及是否有关联?

[ 复制链接 ]
P700、P701、P1000这三个参数的设定及是否有关联?1)P700选择命令给定源(启动/停止)是否只是选择启停变频器的信号来源,而不包括频率来源?
2)P700选择命令给定源(启动/停止)是否与P701参数有关联?
3)如果P700设定了为“1”BOP,而P701又设定了端子为“1”ON/OFF,这时是面板还是端子能有效启动变频器?
4)如要设定端子启动变频器,AOP面板调节运行频率,这时P700、P701、P1000这三个参数应如何设定?
5)P700选择命令给定源(启动/停止)是否与P1000参数有关联?
6)如果P701设定了MOP外接按钮加速频率,而P1000又设定了BOP给定频率,这时是面板还是端子能有效加速变频器?
7)如果P700要AOP启停变频器,这时P700应设定为多少?P1000频率给也要用AOP,这时P1000应设定为多少?




--------1.P0700是开关量的来源;P1000是模拟量的给定来源。各是个嘛;

2.P0701是第一个开关量端子的输入,他就是他自己,与其他无关它连接了谁,谁受控于第一个开关量输入端子;

3.P0700 = 1,BOP控制启停,端子不能控制,但是如果把一个端子对应的参数,比如P0701 = 99,然后这个端子的r0722.0 连接一个其他的参数,这个端子也能起作用的。

4,P1000 = 1;P0700 = 2,端子控制启停,面板控制频率给定

。。。。以此类推


----------另外,这类的问题,为什么不去找答案呢?其实这类的问题特别适合于找答案的。就是怎么使用的问题,yes / no的问题。


--------对于P700,你可以视为“快捷键”,它帮你一键设置许多和启动/停止相关的内部参数。不包括频率来源。
P700的选择基本决定了启停的源;但仍可以根据需要修改。
如P700=1,则来源是BOP上的启停两个按键;这时端子上的启停不起作用。如果要起作用,就需要使用BiCo将一个“或门”加入,其输出到P840,它才是真正的启停控制点。其他OFF2/OFF3也是一样的。
AOP不是BOP它有多种用法。