cu250s-2PN调试出现错误信息cu250s-2PN 在用startdrive v13调试的时候提示错误信息(见附图),但是所有参数里面找不到P2582和P2577这两个参数,怎样才能更改这两个参数
cu250s-2PN调试出现错误信息
-----------------你有EPos授权吗?
-----------EPos授权? 还第一次听说,不知道是什么意思,之前用过不少品牌变频器,但没接触过这个名词,望斑竹指教
----------------G120是通用变频器。但CU250S是其一款高端CU。类似CU310;CU320:其CF卡实际上是作为“硬盘”来使用的。而CU250S自身是可以使用内置功能(不用SD卡)当作一款矢量变频器来使用的。但扩展功能就需要授权SD卡来使用。如工序步的位置等参数都是在USER目录下。
使用不同的扩展功能,购买不同的授权;该授权是授权给这个SD卡。CU插上SD卡后;它会读出卡的序列号,然后将授权Key输入到P9920(0-n)中,然后P9921激活,如果和SD卡的序列号匹配;就可以使用EPos功能(或其他购买的功能)了。STARTER中直接输入字母、符号。BOP输入ASICII码。
就像CU310;CU320一样,运行中,SD卡不能取出。
-------------谢谢斑竹凌晨1点钟回答我的问题,辛苦了。
不过我现在只是做变频器带一个变频器做一个无编码器的速度控制,用startdrive的调试向导做了一些相关参数,再没调整其他任何参数,为什么会提示这个错误? 我该怎么解决?
-------------EPos是指基本定位功能。组态中取消选择它。
------------组态过程我只用了向导,刚复查了一遍,的确没碰到与“基本定位功能”相关的选项,请问怎么操作可以取消选择它? 更改那个参数?多谢了!
-------------你图示的信息都是和基本定位(EPos)有关的参数。
工厂复位后,再进入调试。直接选无编码器的速度控制(SLVC)P1300=20。
工厂复位不会修改与通讯相关的参数。
另外,推荐使用Starter来调试CU250S-2。
---------------我翻来覆去试,还是有问题,最后我干脆把CU250回复出厂默认值,一个参数都不改,然后用控制面板试运转,可以正常运转,但是报警提示还是那样,见附图,难道不用理会这些警告信息了吗?
cu250s-2PN调试出现错误信息
----------直接使用向导的第二项调试,不要用第一项运动控制调试。
选无传感器矢量模式(P1300=20)。然后一步步选择输入电机参数。
-----------确实G120调试很辛苦啊,我们只有熟悉变频器功能框图和参数才行啊,哎,其实驱动很复杂的,技术含量不比PLC低!
-----------看明白功能图、熟悉BiCo就容易了。西门子驱动是一个开放的系统。毕竟TIA;Starter图形化操作包含不了全部。最后还是要结合功能图、BiCo参数表来做控制。
对于PN,今后,还要多学点儿 IT 的知识。驱动的 Web 服务才好用(包括 S7 1200)。
例如:用智能手机连接 CU310-2PN,直接输入 IP地址,得到如下界面:
cu250s-2PN调试出现错误信息
User登录可查看参数
Admin登录可直接修改。
-----------斑竹好人啊,很热心的,标准驱动这块的论坛还是搞得挺好的,昨天参加论坛调查问卷还是点赞了一下驱动论坛!现在我手上几台G120就准备全部用TIA调试,现在TIA用得越多就会发现越来越好用,包括PLC和驱动!而且斑竹说的Web服务真的很时尚,也是未来趋势!
|