QQ登录

只需一步,快速开始

BiCo问题请教一下.

[ 复制链接 ]
BiCo问题请教一下.-假如把P0701.0=99,
P0810=722.0,
P0701.1=16,
P1000.1=3,
P1020.1=722.0,
P1001.1=50,
能否接通3号端子实现调用CDS1,让电机以50HZ运行.


----------为什么要用端子3呢?那些开关量输入的端子都被占用了吗?端子3是模拟量的主给定,一般万不得已,不要借用他去做开关量控制呀。


--------你这么想,就绕了大圈子了。其实不就是想一个信号控制正转,另外一个信号控制反转吗。现成的控制模式就可以实现。多段速控制即可。都采用开关量来控制,端子5-8;15、16共6个端子呢。你只用两个端子即可。
635566097122094049.jpg


-------假如把P0701.0=99,
P0810=722.0,
P0701.1=16,
P1000.1=3,
P1020.1=722.0,
P1001.1=50,
能否接通5号端子实现调用CDS1,让电机以50HZ运行.
写错了不是3号端子应是5号端子...


----------不是想让电机50 HZ正转,我只是想问这样设置参数对不对。


------这样不行。

用P0701作为P0810的命令源,那当P0810 = 0时(端子5为0时),参数命令数据组 0 有效,此时只有激活P0702.0 = 16 ;P1000.0 = 3 ;P1001.0 = 50才能在50Hz运行。

基本规则是:你选择了命令数据组 0 当前有效,就得用数据组 0 ,不能用数据组 1 。反之亦然,以此类推。

--------那用P0701.0作为P0810的命令源,那当P0810 = 1时(端子5为1时),参数命令数据组 1 有效,此时激活P0702.1 = 16 ;P1000.1= 3 ;P1001.1 = 50,P1020.1=722.0不能运行吗?


--------切换参数组的同时启动变频器?不一定行。
时序要求应该是切换后,再需要个0-1的ON电平。
你试试。

----------假如把P0701.0=99,
P0810=722.0,
P0701.1=16,
P1000.1=3,
P1020.1=722.0,
P1001.1=50,
能否接通5号端子实现调用CDS1,让电机以50HZ运行. 这样不行...我试过了。但我没有想通..原因

----------您的意思是一个端子只能用于切换,运行还需要另一个端子是吗?那一个参数为啥要设置好几个选项呢,例如P701.0,P701.1,P701.2?


----------这么说,你有实际的变频器可操作?我还以为你只是在“纸上谈兵”探讨呢。
要实现你要求,必须使用自由功能块。
简单的说,需要使用两组CDS;CDS(0)使用P1000=2,也就是模拟量1的输入。CDS(1)使用P1000=3固定频率。并且将负50Hz保存在P1002,也就是定义在端子6。
以上是两个频率给定的设置。
启动命令的设置:将P700(0)(1)均设置为默认的2。P701(0)(1)和P702(0)(1)=99;
启用一个与门块,例如 AND1 ;它的一个输入经过一个NOT反相;接端子5(Din 1)2810.0=2829;2828=722.0
另一个端子 接实际控制字位15(CDS bit0)2810.1=54.15,这是要保证已经切换成(1)组,再启动。
P0840(1)(ON/OFF1)=2811(接与门输出);
检查P0840.0=722.0;端子5
P0810(0)(1)=722.1;
P1021.1=722.1;其余均保持0即可。端子6
最后,激活AND1功能块2801.0=1,自由功能块2800=1:
我没验证。但我觉得至少应该这样。

---------假如把P0701.0=99,
P0810=722.0,
P0701.1=16,
P1000.1=3,
P1020.1=722.0,
P1001.1=50,
为什么不行呢?(CDS1 中P0701.1=16 固定频率设定值 (直接选择 + ON 命令),P1000.1=3选择固定频率,P1020.1=722.0BI:固定频率选择-位 0,P1001.1=50设置为50赫兹.)

--------你看看P0840=?


--------p0840为默认值722.0




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索