[ 复制链接 ]
大家好,问一个S120 BLM报过压的问题现在是两台1500kw的BLM并联做12脉冲整流,下边4台900kw逆变,配了4台250kw的制动电阻,现在情况是在电机制动时(比如空载从1000转降到900转)因为逆变器回馈导致电压上升,制动单元动作一般会让电压维持在1160V左右,但blm偶尔会报F30002(直流母线过压),我把制动单元的档位降低一档(1070V),就不再报了,看样子是制动单元投入不及时引发的误报,不知道有什么办法解决这个问题。毕竟1070V制动单元就开始动作有点不安全
另外4台制动单元并联会有2台发热大,2台不怎么发热的情况,不知道有没均流的方案?


-------制动单元工作均流问题应该由制动单元自身解决。并联的制动单元,有一主三从的接法,如果制动电流不均匀,那是三台从动的制动单元没有配合工作呀。这可应该找制动单元的制造商询问,如何正确接线;


关于制动开启时间问题,说明制动电阻的阻值设计的不合理,应该减小电阻值,这样,就可以应对负载突变的制动状态,而不会母线电压升失控高报警。


---------谢谢版主的回复,制动单元都是西门子原装的,以前没考虑过这方面的问题,都是挂上直接用……我再看看手册吧,不过这不是大问题……主要还是报故障……手册上该型号制动单元,最小阻值是4.9欧,现在实测5.2-3欧的样子,也差的不是太多啊


-------只要制动单元制动电阻能够消化掉这些能量,设置1160V还是1070V都可以吧,,


过压的阈值限定在1220V,