QQ登录

只需一步,快速开始

MM4负载侧引起的过电压

[ 复制链接 ]
MM4负载侧引起的过电压前不久接到一供热公司的客户打来的电话,说MM430带的水泵,一启动就报过电压,电机还没转起来,两台都一样的情况。观察r0026和用万用表测DC+和DC-电压,都显示报过压的时候电压快到700V,将变频器到电机的电缆拆除,启动变频器正常,不报过电压。说电缆和电机都摇过绝缘,没事。
我也分析不出具体原因,只能告诉他变频器没问题,检查下负载侧。客户换过一台泵还是不行,最后没办法再拉来一台泵,又换了电缆,就不再报过电压了。
今天又接到另外一客户的打来的电话,现象一样,我当然告诉他肯定不是变频器的问题。让他检查下负载侧的问题,客户就着急了,“你说是负载侧的问题,也要指出是什么原因引起的吧,都是新上的设备,能有什么问题?总不能你一句话我就让人家水泵厂家换水泵吧。”
遇到过这种情况的大侠帮忙分析下,负载侧是怎么影响直流母线电压升高的,谢谢!


-------用的是什么电机电缆?是4芯的吗?
电机电缆有多长? 635281808421783945.jpg

注意上图,在不加电抗器等条件下,某个距离是du/dt和绕组电压最大。
再加上新的泵,电机;启动时P1310;11;12等电压提升过多就有可能。
另外,启动斜率也不要太快。


-------可能是电缆引起的问题,,如果电缆有接地或者破的地方,就会启动报过压故障,,而不是接地故障,曾经也是一个劲的更换电机变频器,最后更坏了电缆正常,再者用摇表对于电缆的损坏根本摇不出来,,特别是有时候普通电缆的高频特性不好,,可以将电机移植变频器附近,或者更换另外的电机试试,,启动就报,,不是负载的问题,,有条件就添加出线电抗器,,成本提高不了多少,稳定性加强,一些厂家的设备都不注意这点,拼命地减少成本,上图就可以知道,加不加到底怎么样,,,,


---------同意1楼的观点,最好问清楚电机电缆多长,还有现场环境!


-------像这样的问题,只能是亲临现场,才能准确把握问题的本质。

到了现场,第一是看安装布线的环境和状态。然后看故障现象,最好是能再现故障的同时,用示波器抓住故障电压波形。

我认为是安装布线不规范导致的。但一切还是现场说话才算数。

我印象最深的有一次,山东东营的一个化工厂。一台100多kW的MM430,安装调试后,远传(500m以上)给定就报错,而且变频电机也不转。负责销售这台变频器的商家和我是朋友,让我利用公休日去一趟现场,看看是不是变频器坏了。我这人比较懒,不喜欢出门,耐着面子还是去了。我到现场一看,其实很简单,就是两个问题。第一,装置第一次上电的《快速调试》工作没做;第二,逻辑控制(开关量控制)不合理。他是把启动控制字的命令与变频器的进线接触器联动。

靠,不到一个小时,问题就搞定了。东营靠海边,中午吃的各种海鱼馅饺子。然后回家了。

此系统让我有印象还是因为它的布局,电机在楼下,变频器控制柜在楼上,工作现场是一座高楼,上下要爬梯子。而控制系统的给定终端在另外一个办公楼的办公室,由DCS发出4-20mA的给定信号,两边的联络采用的无线电步话机。我这边让给多少赫兹转速,那边一发,这边的变频器就显示多少,一个字都不带差的。系统工作那叫一个稳。当时看到这个结果,我特得意。哈哈...

此故事是想说,有时候电话的描述,让你似是而非。直觉是变频器没事,但说不出道理来,只有现场亲历后即可明确。当然,今后随着IT的发展,远程调试和排故如同亲临现场。那就爽了。


---------变频器端、电机端已经等效替代排除了,剩下就是电缆,往往让人忽视的一个细节问题。


--------电缆是个重要的环节,,往往忽略它


------------大体分析一下,引起变频器报这个故障的原因,大致可分变频器内部因素 变频器外部因素
内部因素主要是变频器自身原因 楼主说已经排除 就不在讨论,(但是空载测试有些参数是试不出来是否设置合理否)
变频器外部原因 :
1,进线电压异常 (可能性不大)

2,电缆布线长度、布线方式及电缆的绝缘情况

理论上来说电缆线上的分布电容和分布电感产生的浪涌电压会使直流母排上电压升高 使变频器报过压故障

3,负载侧产生再生电压

所以据此 即便是在现场分析也是从最容易着手的方面查起


------电缆不要太长了,否则泄露电流太大。会报故障。 如果电缆太长,要加输出电抗器。


=----------有一种过压,是由于电机被拖动,导致电机超速,产生过压

在造纸生产线上的变频器经常报过压,这是因为电机被网袋拖动转,超过变频器的频率值,就会报过压。

我在一个造纸厂调试变频器时,遇到过连续报过压,由于转速不稳。5个变频器相互影响。最后把被拖的电机的变频器调成力矩模式,不再给定转速,问题就解决了。


--------加速时间太短。


-------负载侧报过压,一般是被发现了。具体什么情况,还是要现场来将决定。


----------问题找到了,经验增长了。






回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索