440变频器V/F控制V/ f 特性(参数P1300)
参数值 意 义 使用/ 特性
0 线性特性 标准情况
P1300 = 0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/feiq/RichOle/2483244721.bmp
P1300=1 FCC 具有静态定子电阻电压损失补偿或动态负载补偿励磁电流控制(FCC)
的特性。它专用于具有相对高的定子电阻的小电机。
P1300=2 平方特性 这是一种考虑了系统负载
(如风扇/泵)的转矩特性的
特性
a)平方特性(f2特性)
b)节能,因为低电压;结
果是低电流和低损耗
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/feiq/RichOle/1790203509.bmp
P1300=3 可编程特性 这是一种考虑到电机/传动
负载转矩特性的特性(如同
步电机)。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/feiq/RichOle/234125790.bmp
P1300=5 应用适配 这是一种考虑到应用在特殊工艺的特性(例如纺织应用)
a)电流限制(Imax调节器)仅影响输出电压,但不影响输出频率,和
b)禁止滑差补偿
6 带FCC 的应用适配 这是一种考虑到应用在特殊工艺的特性(例如纺织应用)
a)电流限制(Imax调节器)仅影响输出电压,但不影响输出频率,和
b)禁止滑差补偿
19 同电压无关的输入 用户可用一个BICO 参数P1330通过接口输入同频率无关的传动变频
器输出电压(如模拟量输入→ P1330 = 755)。
其中P1300=1,P1300=5时特性曲线是什么,请各位大侠指导!
---------现场使用一台440 200KW,一直使用P1300=0,近期新购一台440 200KW变频器,昨天更换上线,在试机过程中,变频器运行报F0001,电流达512A。检查负载、电缆、电机,没有发现问题,变频器硬件检查没问题,就开始调P1300,最后P1300=5,试机电流230A,不报故障了。不知道问题出那了,一头雾水!
---------我觉得是这样 :
P1300=0 V/F模式 ,但实际上 P1310=50%连续提升。在启动时,输出电压会提高很多,其目的是为了励磁。如果电机转子没有转起来,这提升的电压(频率很小)就会造成滑差过大;及很大的电流。如果这时电流控制器动作,反而抑制频率的上升;造成报过流的故障。
而P1300=5(纺织行业)则不会降低输出频率,而是降低输出电压来控制输出电流不超过额定值。
所以,我觉得你应该根据实际情况,适当调整P1310、P1311、P1312的比例。
你觉得呢?
------现场变频器采用的是闭环控制方式,调整P1310、P1311、P1312的比例意义不大吧!
---------指的是外闭环?PLC控制?
P1300=0对于变频器来说是开环。
---------开环,频率给定采用端子控制,与PLC无关。
-------开环?那这几个参数作用很大。
---------还是没看明白。楼主在3楼说,是闭环控制?你是怎么闭环控制的呢?
从现象看,P1300=5是电压调节自适应,如果P1300 = 0不行,= 5行,怀疑你是不是没有对新的MM440做快速调试呢?
440变频器V/F控制440变频器V/F控制
----------现场变频器是分段固定频率控制的,一段10Hz,二段15Hz,三段25Hz,四段40Hz;接线端为5、6、7、8及9,端子5为正转,6为反转,P0700=2,P0701=1,P0702=2,P0703=15,P0704=15,P1080=10,P1120=18,P01121=12,P1000=3,P1003=15,P1004=25.
这种控制模式下P1310、P1311、P1312能起什么作用?
---------当然有用了。还是这张功能图,在P1300小于19时,相关连的功能图参数尽在其中:
440变频器V/F控制
另外,第一次连接变频器和电机时,尽量不要偷懒,还是做一次快速调试,比较稳妥。V/F控制的快速调试也不费事,为什么不去辨识一下呢?
-----------1、为什么纺织专用的电流调节器仅电压调节起作用?
2、p1310~p1316属于什么补偿?
3、mm440有IR补偿吗?
请教k版。
-----------MM440没有IR补偿,叫滑差补偿。参数是P1335;
P1310-P1316都是有关加速提升的参数,这是当速度变化时,刻意认为的给一定的提升电压,以维持加速转矩的补偿能力;
关于纺织应用,我也注意到了,他都是一些简单的转矩控制,这也许就是纺织专业需要的一些工艺要求吧。我们做过纺织工业的传动控制。所以仅是这样理解。其实现在的矢量控制和直接转矩控制已经都很普及了。在纺织专业,需要转矩控制的场合,直接用矢量控制也是很方便的,成本也不会高多少。
-----------P1300=0和P1300=5的区别是Imax调节器的频率调节的有无。P1310=50%是默认的,对二者效果是一样的。
对于P1300=0,如果起动电流过大,频率会减小,电压也减小;
对于P1300=5,如果起动电流过大,仅调节电压有效,减小,但v/f恒定,频率也应该减少。
这样看,没有什么区别。
为什么结果迥然?
|