MM430变频器与SMART PLC USS通讯

[ 复制链接 ]
MM430变频器与SMART PLC USS通讯现在有一台MM430变频器与SMART PLC通过USS通讯。我想通过外部端子控制变频器启停,但通过USS设置运行频率,不知道这样可不可行?
是否把这两个参数设置为如下就可以了?
P0700=2 控制由端子排输入
P1000=5 频率由USS控制


----------可行。
设置正确。
反正最后要检查确认一下P1070来自哪里。
(P700,P1000实际上就是个快捷设置方式,和G系列现在的宏是一个意思。)


----------第一次使用USS,谢谢了。


---------MM系列的变频器,用STARTER好使不?我真的怀疑,为什么不用DRIVE MONITORS呢?那个才好用。STARTER针对G和S的变频器,还有6RA80。才是专用。


----------对西门子装置功能不是很了解的,用STARTER的功能图形化还是方便的。
它也有和DirveMonitor相同的表格。
一样的。
说不定,以后都用TIA全集成,连STARTER都不用了。

---------那个TIA全集成,感觉安装起来很庞大,如果用的全也罢了,用的不全,好些都是多余的。我们单位计算机软件开发环境选用的是VB或VB.NET,对WINCC无人感冒。这点我很是无奈呀。

哦,对了,用S7 1200的软件用TIA吧?

----------是的。选用S7 1200,要用的软件是TIA。




回复