QQ登录

只需一步,快速开始

MM430参数不能修改

[ 复制链接 ]
MM430参数不能修改公司的一个MM430的变频器坏掉了,需要返厂维修,刚好有一个同型号的变频器,挪过来用的时候发现其中的参数除了P003和P0927之外,都只能读而不能修改,当时给西门子的客服打电话了,最后工程师的回复是变频器让人加密了,需要找到原始的密码才可以修改参数。绝望之余查了许多资料,最后发现把P0927改为b--nn才可以修改参数,改完之后参数可以修改了,但是有一个疑问,b--nn究竟代表什么,原始的参数是b----,而且如果调的话还可以调整为别的参数,如果调成了别的参数,又代表什么意思呢,各位大侠给帮帮忙呗。


-------P0927就是设置可以通过哪些途径允许修改参数。
P0927是个控制字,字的每一位代表一个途径。
BOP上的显示是上面一排为该字的高8位:
下面一排为低8位。位 7 -- 位0
中间是分隔--
所以,低4位置一,就成了b--nn的样子(默认值)。
这低4位 分别为
bit 0 PB
bit 1 BOP
bit 2 USS on BOP
bit 3 USS on BOP
---
你这台变频器并不是被加密,只是有人更改了P0927,防止有人误操作修改参数。


----------这是一个很可能有用的帖子。日后如果谁想把 MM4 变频器加保护,或想打开保护,看看此贴,就可以解决问题了。

尽管我很反对给变频器参数加密,但加保护还是对的。加保护实际是一个公共的密码保护,主要是防止误操作。

--------修改参数P0201=R0200。


----感谢各位的支持,想了解下7段显示的含义,但是在MM430使用大全上没有查到,而西门子客服给的答案是可以在上面查到的,非常惭愧,还在查找中·········


----------用BOP都是这样的。
建议你用BOP查看参数R0722。然后分接通/断开Din0-6,看看是什么结果。
如果有模拟量输入到Ain1/2。看看R0722是哪位发生了变化?

--------927还有这个作用,,,以后可以用用,,防止不会的人误操作,,,一看帖子,,当时就往密码想了,,原来是927-有收获,,


--------MM4系列没有密码。
即便设置了P0011也可以从通讯读参数。

------西门子变频器参数太多了,想要全部弄通了,需要以大把时间




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索