QQ登录

只需一步,快速开始

关于70系列整流装置技改S120系列--电容的注意问题

[ 复制链接 ]
关于70系列整流装置技改S120系列--电容的注意问题

MASTERDRIVES VC 和 SINAMICS 系列装置之间的基本区别在于对不同传动单元和组件其所需要的直流回路电容的分布进行了不同处理,并且SINAMICS S120 不控型进线整流( S120 基本整流装置和 S120 整流/回馈装置等) 的直流回路总电容的最大容许值被限制,相对较小。所以项目的设计或者由于70系列的整流回馈的价格很高,技改为S120系列的电源模块时,就必须要充分考虑整流装置的功率是否符合实际需求,还要计算电源模块的最大驱动电容值。对于SINAMICS 系列装置的电机模块可以从设备手册中的设备手册的技术数据中看到本身装置的电容实际值。

电源模块的最大带电容容量也可以在选型列表中可以看到

关于70系列整流装置技改S120系列--电容的注意问题

关于70系列整流装置技改S120系列--电容的注意问题

但是6SE70系列在说明书中没有明确给出其逆变器的电容值,但是可以根据其他的资料或者计算算出装置的电容值。

电容串联后它的电容量计算方法是:


电容串联后容量减小,耐压值变大。公式:1/C=1/C1+1/C2‥‥如两个50μF串联起来就变成25μF。
电容并联后它的电容量计算方法是:
电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=C1+C2+C3+‥‥‥;如两个50μF并联起来就变成100μF。


以6SE70 直流回路电压 510-650Vdc 为例,

250KW/510A的装置其总电容为27000uF(下表所示),

总数量为18只(根据实际装置而来)

电容参数: 6000uF  400V  品牌,EPCOS

根据直流母线电压的过压阀值 800V左右,可知为两只电容串联。

当电容串联后容量减小,耐压值变大,400乘以2为800V

则电容容量变为3000uF,耐压值400V乘以2为800V

18/2=9  则可知装置为2只串联,串联后再并联,共9组

电容器并联则总的电容量相加,3000uF乘以9等于27000uF。

以6SE70 直流回路电压 890V-930Vdc 为例

400KW/452A的装置其总电容为16000uF(下表所示),

总数量为18只(根据实际装置而来)

电容参数: 8000uF  400V  品牌,EPCOS

根据直流母线电压的过压阀值 1200V左右,可知为三只电容串联。

当电容串联后容量减小,耐压值变大,400乘以3为1200V

则电容容量变为8000/3=2666.66uF,耐压值400V乘以3为1200V

18/3=6  则可知装置为3只串联,串联后再并联,共6组

电容器并联则总的电容量相加,8000/3=2666.66uF乘以6等于16000uF。


也可以根据下表的数据直接计算。

关于70系列整流装置技改S120系列--电容的注意问题

关于70系列整流装置技改S120系列--电容的注意问题

如果总的实际电容值相加后,大于电源模块的驱动能力,例如使用S120电源模块驱动70系列的逆变模块,则必须采取以下措施,防止损坏装置。

1) 更换其中的70逆变模块为S120系列的电机模块

2) 增大电源模块的功率,或者将SLM更换为BLM,回馈能量通过制动电阻消耗掉

3) 在母线中设计外部预充电装置,协助电源模块完成预充电

现有的70系列需要更换S120系列的电源模块,则必须考虑这个问题,防止S120的电源模块预充电能力有限而过载发生预充电故障。

S120的预充电故障为F30027 功率单元:直流母线预充电时间监控





--------你改过是吧,实际运行效果怎么样,好思路啊。


--------没有改过,只是以前的时候发现了这个问题,70系列的整流回馈单元跟现在SINAMICS 120系列有这样的一个

区别,但是现在西门子的手册没有这个说明,可能有人不知道这个问题。


70的预充电是电流控制,能力比较大,S120 则是时间控制,3S如果达不到电压则有30027的故障。


现场的使用是70的整流带S120的电机模块,这个没有问题,就是输出直流母线,其他的区别不大。


---------这个问题其实就是,SINAMICS的整流器自带了一个直流母线电容,这样,逆变器就可以减小一些容量的电容器了。对于老设备改造,其实也没必要太注意,直接用SINAMICS的整流器即可,总电容大了有好处呀。而且SINAMICS的整流器有关于直流母线电容器的上限指标。一般都没问题。这里就是怕预充电电流过大。限制一下预充电电流就可以了。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索