QQ登录

只需一步,快速开始

485通讯控制G120_CU250S的配置问题

[ 复制链接 ]
485通讯控制G120_CU250S的配置问题

论坛各网友,大家好


我最近在使用上位机PC通过485通讯直接控制G120的变频器,由于没有经验,想问一下论坛里有配置经验的大侠们如何在STARTER上进行配置


485通讯我使用的是USS协议,P2030参数选择的1即USS,38400Baudrate,Even Parity

P2023 PKW.NO选择的127即Variable,PZD区参数是8


现在发送了报文后,也有接收,但是只能读到STW的状态字,其他诸如转速,扭矩,电流,报警,故障等信息还读取不到


请问,还有哪些地方需要配置的,尤其是PZD区我不是很了解,有大侠们答疑解惑吗?


万分感谢


------------CU250S-2,USS通讯的控制器?这个没什么可设置,就是通讯的那几个参数,功能图不过两页纸。参数都在上面呢。我用的是自由口通讯999。


你能发送到CU控制器,就能接收数据的。用starter直接看参数的变化就可以了。


----------- 6360773504027596924774008.png 6360773505291651334579578.png

上面两张图有人知道怎么配置吗?这个是PZD区关联变量的地方吗?


----------第一张是接收的,比如控制字及速度,第二张是发送的,

第二张可以将所需的状态传到PLC,,比如状态字 速度 电流等等


-----------非常感谢你的回答~

除了波特率,地址,PZD.No之类的参数我已设置完毕


USS协议是0x02开头+报文长度Len+地址Addr+数据传输区+BCC求和校验


假设我想控制电机的转速,报文应该是02+长度+06(G120地址)+0x047F(控制字)+转速给定值+BCC

应该是这样的报文吧

转速给定值在STARTER中需要配置关联什么变量吗?






回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索