[ 复制链接 ]
G120-CU230P-2 DP变频器问题今天调试了两台G120的变频器,配备的是CU230P-2 DP的控制单元,第一台调试结束后,电机正常运行,然后将参数上传至操作面板,操作面板是IOP的,然后将参数用IOP面板下载至另外一台变频器,此变频器在运行时将频率通过端子给定为10HZ,输出电流为39A左右,输出电压为2V,输出频率及转速为0,电机不动作,但是变频器已运行,将频率给定为20HZ后电机正常运行,然后降至10HZ时电机停止,出现上述一样症状,并报错,代码A7400,处理方法大致是将P1240及P1280设为0,(因为斜坡停止时间已经为30S)将其屏蔽后设置频率为20HZ启动电机,逐步增加至50HZ运行正常,停止电机时报错F30002,处理方法里面是将P1240及P1280激活,求大神支招,快崩溃了,另想请教一下P1121与P1130有什么区别?    P1130与P1136设置时间越长越不容易出现此故障吗?


-------重新做一次快速调试呢?极软做了第一台,正常,那就再做一次第二台。拷贝的参数,熟知到哪个步骤出问题了。手动重做,不过如此嘛。费点事而已。


--------第二台的负载是什么?跟第一台一样的吗?我觉得第二台转不起来可能是负载重或者跟K版讲的优化有问题,

停止电机时报错F30002  过压了啊。减速时间是多少》负载类型以及有没有制动电阻?回馈的能量变频器消化不了啊


---------跟第一台一样的负载,是空载,负荷很小,50HZ时只有90A左右电流,电机280KW,没有加制动电阻,与第一台电机在同一管道上,为一主一备,先把10HZ变频器运行,电机不转的问题哪位大神帮忙分析一下。


---------哎呀,给定10Hz电机不转,原因很多呀,你这么问范围太大了。还是先看一下设定值通道是否有这个参数10Hz在给定?如果给定通道上有10Hz,那就看看状态字,有什么问题?如果给定通道上根本就不存在10Hz,那就检查这个给定是被谁没收的?总之,要知道当前的状态是被谁给卡主的。问题要由表及里的查。不能总停留在问题的结果上纳闷。


------问题已解决,输入类型为4-20mA,死区设置为4,所以给定7.8mA时无法启动,大概12HZ,给定13HZ可以启动,为8.1mA,将死区设为0后,问题解决,但是不知道为什么第一台死区设为4可以启动,两台固件版本一致。


-------为什么设定值要给一个死区呢?这样的话,设定值就不连续了。