[ 复制链接 ]
G120C profinet控制,除了profinet的通信接头外,其余那些是必须的

1:31,32端子不需要接24V电源吗?

2:其余的是不是可以不接,比如转速的设定值,或者是故障等等信息,通过profinet应该是

能读到的吧?

3:在通信出现故障的时候,是否能够自动停止

4:为了安全,是不是停止必须使用端子控制,还是没有必要?

G120C profinet控制

G120C profinet控制


------------我来试着回复:


问题1,如果是通讯控制,推荐接外部的DC24V供电。原因是,当变频器主电路输入还没有上电的情况下,CU就能有电了。这样对通讯的命令是可靠地置位。我想这是采用通讯结构的系统,大家普遍采用的方法吧?


问题2,你的猜想是不言而喻的。通讯可以读到CU里的所有参数;


问题3,安全停车应该有硬件来做,这是通常的规则。所以红色蘑菇头按钮,要设置端子输入。


--------现在西门子的驱动如果通讯失败的时候会出现什么情况

记得以前M440的时候,如果USS通信失败的时候,M440好像不停车


-----------通讯如果断了,死机了自然需要端子强制停车,在软件上能否做到保证通讯控制可靠,这也是一个编程技巧问题吧?我记得以前对此有过讨论。但时间久了,忘记了具体的信息。


话说回来了,USS和DP通讯都有干扰紊乱失控的现象,而NET(PN)好像可靠性很高的了。到目前为止,我通过调试,还未发现他有受干扰的情况,而且现在,采用的西门子传动通讯,我都试图改成PN通讯。用出好来了。


-----------PN通讯与其他的通讯一样的。都有“看门狗”监视。你只需要设定“看门狗”监控时间;和超时的动作类型就完成了。

有些应用是不允许OFF2的。


----------那是不是可以这样理解,只要超过了看门狗的时候,通讯没有反应的话,不用外部开关进行停车,驱动器就自动关闭输出了呢?


----------当然要求是PZD过程的周期通讯啦。那种写参数的非周期通讯就无法监控了(除非另做心跳程序来监控)。

这种不用硬接线的方式,只能适合某些有其他安全措施的场合(比如:变频器现场有开关,确保维修人员安全操作)。否则,完全地通过通讯控制,需要使用安全型PLC并启用G120-2PN的安全功能;通过安全报文来操作。


31、32端子需要接24V。这样可以断开PM供电,但不影响通讯。否则PLC会故障、报警,必须在变频器上确认。够麻烦的。