QQ登录

只需一步,快速开始

MM440跳停

[ 复制链接 ]
MM440跳停客户的一套小的复卷机的传动,OEM配的MM440,功率从5.5~22KW 不等。
跳停的现象很奇葩,就是变频器运行时,在柜子边上打手机,MM440一定会跳停。
有人分析说是PLC收到了干扰,给出了跳停型号,又有人说是EMC干扰等等。
请问各位大神,是否有遇到类似的经历和解决办法?


-------柜子边上?安装变频器的铁柜子?
手机确实是可以在电感线圈上感应出电势信号。(手机放在音箱旁边就能听到)
变频器前后装有(空心)电抗器?


-------嗯,这个问题不会是杜撰的吧?音响可以感应出手机信号,但变频器(或PLC)的开关量能有效动作?这么说太邪乎了。而且手机信号是高频,开关量信号是低频。频段上也不会接受吧?


--------这倒是个有趣的实验。建议楼主分别用各种牌子的手机测试一下,看看哪个牌子的手机可以导致这个结果?
手册中确实有一条:“电磁辐射:不允许吧变频器安装在接近电磁辐射源的地方。”
不过实践中,尤其是在调试时,在变频器旁打手机可能是经常的。还没遇到过一次;很是好奇。
要是楼主能发张现场照片就好了。

--------手机的信号哪有那么强悍,能叫变频器停,,楼主采用什么控制方式,,停止是正常的停止还是伴有故障
不太相信,,会不会是巧合??

--------手机的辐射干扰应该没有对讲机厉害吧,,我们的人员都拿着对讲机巡检,,没有一点问题,,,


---------理论上都不应该受到干扰,因为两者使用频段差的很远。
问题是有的手机制式采用分时用,其信号是脉冲,而脉冲间隔的(周期)频率却是在150-200Hz左右。
对讲机不使用这种制式。

------------我这有上百台变频器,有通讯控制的、有端子控制的,以前有感应电串到变频器端子上,烧毁端子,但从来没遇到楼主这种情况,期待楼主提供证据。
回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索