MM440如何实现DIN端子PID使能?上次是MM430变频器实现端子PID使能,结果很成功!现场调试人员反映管道预充填可以触摸屏设置时间基本不飞车了!但又有问题来了!一些小功率的泵用的是MM440的变频器,440手册上也是含糊其辞上网找也一无所获!虽又得麻烦各位大侠帮帮小弟了!!谢谢!


--------MM440和MM430没有很大的差别呀。
使能PID都是通过P2200去连接指定的端子。
你是说MM440的PID微调功能吗?


----------我的接线:
3、4 PID模拟量给定4-20ma。
5、9 变频器启动K1常开点控制。
6、9 固定频率K2常闭点控制。
7、9 PID使能K2常开点控制。
10、11 PID反馈模拟量4-20ma。
工艺要求:
DIN1端子负责变频器启停。
DIN2端子第一固定频率,负责低速送水直至水一个循环又回到水箱流量计有信号为止!这样可以防止飞车!
DIN3端子PID使能,当低速运行一段时间后一个循环打过来流量计有了信号自动接通PID调节!同时DIN2断开!
MM440和MM430还是有区别的!我是通过DIN3端子来实现PID使能的!MM430只需要把P0703=27;P2200=722.2即可!但MM440不同,首先P0703就没有27这个参数!即使调到99即BiCo模式再把P2200=722.2 DIN3端子接通后变频器自由停机!

-------你说得对。MM440的端子设置是没有=27。
在使用BiCo之前,先将P0703=0(disabled),使其取消原来默认的BiCo。
然后再设置=99;再做你需要的互连。
否则原来默认的BiCo还存在;这会导致设置乱了。
============================
P0701-P0708其实就是快捷键;帮你设置一些相关的参数。在G系列中已经取消这些,采用的是“宏”。