QQ登录

只需一步,快速开始

50HZ的电机在60HZ下长时间运行会出现什么问题

[ 复制链接 ]
50HZ的电机在60HZ下长时间运行会出现什么问题供电电源是60HZ,实际来的电机是50HZ的,长时间运行会有什么问题?




-------是直接使用异步电机?

通常问题不大,按说三相电压也应该提高。实际使用中异步电机转速提高20%。电机温度相比有点升高。

如果电源电压还是380V,则输出转矩下降约20%。


------如果是直接驱动,转速高了10Hz。仅此。


---------有本书上是这么写的,如果50hz,380v的电动机用于60hz,380v的电源将会:

1、每极磁通相应减少17%;

2、空载电流将减少;

3、电动机功率将比原来增加17%;

4、转速将提高20%;

5、启动电流相应地比原来减小17%左右;

6、转矩将减小31%左右。


----- 哪本书呀?

如果50hz,380v的电动机用于60hz,380v的电源,无非就是进入弱磁区,基本就是恒功率。

转速提高,转矩下降;两者乘积不变而已。电机功率咋能提高?


-------书名是《电机维修使用技术手册》作者方大千、朱征涛

第三十七页上有例子

------- 50hz,380v的电动机用于60hz,380v的电源下,输出轴功率不可能增加。

否则他的转速、转矩的结论都是矛盾的。

功率=转速x转矩。


-------看来还是不能完全信书上讲的,还的自己好好判断的。


---------嘻嘻,现在的书,包括专业技术书籍,都是抄的。抄对了也罢,抄错了就会误导读者。所以说,以批判的角度去阅读,去伪存真。才是唯物的方法。


其实,要验证这个问题也很容易,在电机的动力试验台上,把两台电机对拖,给其供电电压380V,60Hz,然后负载从0-100%加载,如果电机的功率真的提高到了1.17%,那就看看电流吧,应该是过载了(电流超过电机额定电流了),也就是电机属于过载应用。这里说的是380V,60Hz电源直接驱动。


然而,采用变频器控制时,因为电机额定电流可以限制,所以当380V,60Hz时,如果电机负载功率超过额定功率,电机转速会自动下降,维持功率恒定。






回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索