mm430用PID实现恒压供水设定值修改后不生效的问题

[ 复制链接 ]
mm430用PID实现恒压供水设定值修改后不生效的问题如题,恢复出厂设置,作快速调试,然后设置PID参数。
p700=1
p1000=1
p2200=1
p2231=1
p2235=19.13
p2236=19.14
p2251=0
p2253=2250
p2240=55
p2257=15
p2258=15
p2264=755.1
p2265=0.5
p2280=3
p2285=8
p2293=15
参数输入后运行正常,可是直接改p2240或者按bop的up或down键,r2260并没有变化,现场的压力也没变化,也就是设定值更改并没有生效,不知什么原因,请教。
补充:端子排只接10、11压力变送器
启停通过bop操作面板











------- 你用DriverMonitor或者Starter监视一下参数看看问题出在哪里了?
升降时1050、2250有变化吗?


-------没有r2260吧?你指的是没有输出吗?r2294是MM430的PID输出。是不是哪搞错了?


哦,刚看到,r2260是PID的斜坡输出,那就向前查,r2250有变化吗?


-------就是p2240变了,但r2250没变

-------那解释不了了,难道设定值只能离线修改?奇怪呀

----那解释不了了,难道设定值只能离线修改?奇怪呀。

------问题解决了,p2240只能在停机时修改。

-----嗯?我也没用过。不过我这里的手册里注明了是允许在线修改的。