MM440用Drive Monitor调试,接29和30端子也就是RS485端口

[ 复制链接 ]
MM440用Drive Monitor调试,接29和30端子也就是RS485端口最近厂里闲来无事就鼓捣MM440用Drive Monitor调试,接29和30端子也就是RS485端口,然后用485转232的模块插电脑U口,设置波特率,com口等,点File-set up and USS,因我厂440接有DP通讯模块此时Drive Monitor查找不到装置,若拔掉DP通讯模块,查找很顺利,参数列表都可以修改。哪位老大遇到过,这是什么情况,DP的优先级要高嘛,有参数可以解决这块吗,望赐教,谢谢





-----------你可以采用BOP链路的COM口,就可以独立的与装置联系了。另外你还可以通过P0719参数来联系端子链路的COM口,试试看?

------ DP通讯占用了COM口。这种情况下,应该使用BOP 口来做调试。

MM4有两路通讯链路可同时工作。


-------通过2位阐述,结合看端子图,现在明白了,以下2张图说明了我没有仔细看说明书,尤其是485和通讯模块这次不是瞎鼓捣还不注意,拜谢2位老大