CP343-1以太网连接上位机S7300通讯问题

[ 复制链接 ]
CP343-1以太网连接上位机S7300通讯问题今天上午外电网波动,导致设备突然断电,恢复运行后发现,3台上位机均无法获取数据,查看网络状态显示只有发送数据,没有接受数据,以前发生过这种问题,处理方法是PLC和CP343断电重启;但是这种方法在今天不奏效,试过清掉CP343数据重新下载组态,无济于事。CP343所有指示灯均正常,Cp343与上位机之间是通过交换机连接。


------- 6358777065045700007618052.png

在windos窗口运行cmd之后,ping 一下组态的以态网是否能通; 例如:ping 192.168.10.5 -t



-------上位机用的什么厂家的软件?

用step7的browse ethernet功能查看一下能否搜到cp343-1的IP地址?


--------用电脑PING一下343-1的地址。或者直接电脑不通过交换机连一下343-1,或者换个交换机


-------问题解决了,上位机的软件使用Protool 编的,在电源闪断的时候可能对PRO tool RT的软件运行造成了什么损害,把所有上位机上的PROTOOL RT软件重新装了一遍就好用了。


----------简要说一下我的排查过程:上位机重启,交换机重启,CP343 PLC重启,硬件组态重新下载覆盖,交换机网口更换,在上位机PING CP343 ,在CP343用笔记本PING上位机,在各个上位机之间PING,在CP343端用笔记本进入Browse Ethernet 搜索,在上位机进入browse Ethernet 搜索,检查各个上位机PGPC接口设置,最后实在黔驴技穷,准备重新GHOST上位机系统,后转念一想不如重装Protool


-----------通讯问题最麻烦就是软件硬件问题混在一起。

Protool我们也在用,如果别的软件都可以测通,只有Protool不行,那楼主的思路就是考虑软件没问题。

不过一般确实不会一下锁定在这里


----------我的思路自始至终都没有认为问题会出在PROTOOL RT软件上,最后重装软件也实在是没有办法的办法,最后一搏了,思路始终还是认为上位机是不会出问题,因为一下3台上位机都出同样的问题,概率实在太小。



-------请问PROTOOL到底为什么出问题,是因为上位机突然断电的原因吗?


----------恩 将上位机中的PROTOOL RT软件重新装了一遍就好了