QQ登录

只需一步,快速开始

如何正确选择变频器电缆

[ 复制链接 ]
如何正确选择变频器电缆KVVRP-450/750V-4×2.5、RVVP-300/300V-4×2.5、VVR-0.6/1KV-4×2.5 请问哪种型号的电缆更适合变频器使用,我们选择变频器电缆时需要考虑哪些问题?


-------KVVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制屏蔽软电缆

R一般是指软的意思
P一般是指屏蔽的意思

K一般指控制电缆。

你说的这几种都属于控制类电缆,耐压等级比较低,,一般动力电缆得承受一定的拉力,软电缆一般就是临时线路使用,而且软电缆怕油,动力电缆长期使用,不建议。


YJVP交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。。耐压等级1000V,,3×2.5+1.三根动力加一根接地。。

我一般提报这个,,


-----------1.首先来了解一下电缆符号含议:

R—软;
P--编织屏蔽
VV--聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
K--控制

KVVRP——铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。

RVVP——屏蔽电缆缆芯:绝缘芯线绞合成缆,绕包聚酯薄膜带。

VVR——铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软结构电力电缆电缆。

符号后面的当然是导线的电压等及导线根数和截面积了。

2.选择变频器电缆时需要考虑:

变频器的电压等级,从而得到电缆的电压等级;

变频器的功率及电流,从而得到导线的截面积;

在现场对干扰要求高的场合,变频器电缆宜采用3+3结构形式。



--------楼上二位提供的都行,关键还是预算是多少了。给别人做项目都是在满足控制要求的前提下,追求利益最大化。再说不是特殊行业应用变频系统也不必追求最完美。


---------电缆电压等级如何确定,例如使用 MM440 变频器


-------按道理讲,变频器的输出电缆,耐压等级要选高,比如1000V以上的,但是我们用过一段时间,发现电缆很好,没出问题。于是老板就要求降低电压等级,750V的电缆,用过一段时间,仍无问题。于是...,我是坚决反对的,不能再降了。那好,就是750V了。用着还行。嘻嘻


对于400V电压等级的电机,变频器输出电缆的电压等级,不要低于750V。这是从目前使用得到的经验结论。再低了行不行?不好说。因为变频器的输出高次谐波严重,尖峰电压一般都会超过1000V,尽管能量很小,但高压是肯定的。电缆线的绝缘强度如果扛不住,就会被谐波电压击穿的。


----------楼主的电缆都是普通控制电缆电缆。

变频器选用电缆主要看用在那种场合,如果要求不高的场合,比如单机运行的变频器,对速度要求不高,可以选用普通的屏蔽电缆。对于动态调速要求较高的场合,比如矢量控制、总从控制等可以选用变频器专用对成屏蔽电缆,BPYJVP2、BPYJVP1-3、BPYJVP2/22、BPYJVP1-变频器专用电缆如图:将线芯中的三根细线与屏蔽线同

时接在PE上可以很好的消除变频器产生的谐波干扰


----------三相对称的PE最好,考虑成本一般的话使用一根也是可以的。




回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索