QQ登录

只需一步,快速开始

变频器运行状态输出信号

[ 复制链接 ]
变频器运行状态输出信号

变频器上接出数字输出端用来监控变频器是否运行,

但经过一段时间就该数字输出就自动反相

害得我还得进菜单手动调整参数再反相才正常。

有碰到这种情况的吗。

变频器型号MM430


---------你用的参数是多少?晒晒看?P731或P732或P733等于52.2?


---------用的就是P731

52.2 Drive running – 传动装置运行 0 闭合

这个信号 。。。


---------不会吧?这个状态字是程序固化的逻辑,怎么可能反向呢?闹鬼了吧?嘻嘻



----------输出信号还经过别的逻辑或者条件吗?还是直接输出的指示灯。




----------完全可以,端子DO就是干这个用的。




----------哈哈,楼上没有仔细读题,楼主是说状态字52.2自动改变极性了。这似乎是不合情理的。除非是外部或内部加了转换,而状态字本身的逻辑属性是不会变的。

变频器运行状态输出信号

变频器运行状态输出信号


----------固化好的状态字不会变得,除非状态实际上变化了。


--------- 外部无任何转换电路,直接用在300PLC DI端,以在HMI显示变频器运行与否。同时该信号参与空调机的阀门控制逻辑,即风机(变频器)不运行,切割阀门电源并归0。

用一段时间变频器DO输出变相(万用表测量过),在控制参数里强制变相才可正常使用。


----------别直接给PLC输入,中间加个继电器!



回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索