MM440和MM430变频器能实现一拖多吗?

[ 复制链接 ]
MM440和MM430变频器能实现一拖多吗?MM440和MM430变频器能实现一拖多吗?就是一个变频器下面拖动若干个相同的电机,如果能,一台440或者430变频器能拖多少个电机?我看S120和G120最多在U/F控制方式下可以拖最多50个电机。哪位大侠有用过一拖多的控制方案和资料,请赐教分享一下,谢谢。


------- 可以的。各台电机使用独自的保护措施。

数量没有什么限制。就是在线的电机容量不能小于1/8变频器容量;电缆总长度不要超过规定长度即可。



-------没有什么特别的地方,除了y斑的注意事项外,所有电机相加当做一个大电机,参数功率输入总和,电流也是总和,每个电机的功率最好是一致的,变频器出线到母排,母排下面分开关,每个电机一个开关,这样某一个电机故障不至于变频器跳闸停机,控制方式建议使用V/F,,况且一拖多估计控制精度也不是很高,辊道还是风机?




--------我再来补充一下。除了1楼2楼所述(不再重复)。一拖多最重要的是变频器输出加电抗器。很重要。从安全考虑。


---------不管是什么,水泵也好,辊道也好,一拖多最好别并联太多数量。对系统的可靠性有影响。使用V/F模式。变频器容量必须要大于并联电机容量的总和,输出加电抗器,保证可靠性(这是最近一个帖子讨论获取的信息)。


--------S120变频器,并联限制在了50台电机,,以前应用MM4控制辊道,最多的时候30多台,都配置了输出电抗器。。在超过 10 个相同电机并联时,只能采用 V/f 特性曲线。




-------- 主要看容量


------由电机的功率决定变频器的容量。固定容量的440带的电机容量是
定值。 -----------1、一拖多适用于对电机转速调节无严格要求的场合;
2、各电机主回路中最好加装热过载保护装置,防止单台电机故障影响其它电机运行及对变频器造成冲击等;
3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;

4、各输出回路物理特性差异尽量小如转速、电机的防护等级等;

5、如果电机特性基本一致,电缆长度接近变频器允许的极限长度时可采取增加出线电抗器、降低开关频率、适当加大变频器等方法。



--------还要考虑到水泵控制保护线路加装相序保护器(带电流平衡检测),防止电机、互感器、电缆故障对MM440的影响