这段时间刚改了个水泵改变频的小项目,

变频器用的是MM430,160KW

132KW的国产变频电机

压力表用的是ROSEMOUNT的3051

接线都还是比较范的,进线三相电源,没有地线,变频器到电机是3加1的,在电机侧有单独的接地线(3X150+1X75)。

压力变送器用的是变频器自已的24V电源,2 线制

一切就绪后,上电,参数设置,运行,问题来了,当变频器一启动和停止的瞬间,压力变送器就会断电一下,奇怪了,还是第一次遇到这样的问题,以为是变送器用问题(怀疑是高仿的),就换了个1151的变送器,用HEATER表修改好量程后,一启动变频器,电是没跳,实际的压力值由正常的压力变成了最大值。

·这下心里有数了,这可能就是传说中的干扰啊,脑子里一下子想到了EMC,接地,单端、双端屏蔽。先放根临时线测试一下,直接从柜外拉了根线,问题还是一样,再查线,只有压力变送器侧接了屏蔽,柜内没接,把柜内的屏蔽也接上,压力值正常了。

这下总算放心了,马上换回原来 的压力表,两端屏蔽都接上,启动变频器,一切正常。

这回算是见识了干扰的厉害,?以后肯定会更加注意EMC规范了。