P1080设置 现场设置P1080为40,BOP-2闪烁显示40.00Hz; 设置P1080为47,BOP-2闪烁显示47.00Hz; 设置P1080为50,BOP-2闪烁显示50.00Hz; 再设置P1080为40,BOP-2闪烁还显示47.00Hz; 这是啥情况? 补充:设置P1080为40,手动启动后,变频器会自动运行至47Hz。
-------- BOP是BOP。MOP是MOP。 这是MOP记住了呗
--------- 为啥要用1080这个参数? MOP有最小值(记忆)。
-------怎么才能将记忆值修改修改?
---------设置最小值,是为了让水泵先达到一个预设值,如果不满足要求,再适当调整一下即可。
--------MOP有两个。
一个是做设定值用(P10xx,单位频率),另一个是做PID的设定值用(P22xx,单位%)。参数号后两位相同。调整要看你用在哪里了。 用法: P1031(PID-MOP: P2231)=0时,掉电不保存:这时P1040(PID-MOP: P2240)=设定启动最小频率(PID用%)。然后再调整(UP/DOWN)。 P1031(PID-MOP: P2231)=1时,掉电保存:这时P1040(PID-MOP: P2240)=当前值(总是更新为当前给定值)。每次(上电或OFF1再启动)启动都是升至这个保存的频率或%。只要用(UP/DOWN)调整过后,下次启动就升到这个频率。重新上电也是一样。
-------等我再去现场操作一下,试一试,谢谢!
-------好呀。 反正记住xx31=0,每次启动总是先到达xx40预设。调整后的,下次启动就“忘了”。 xx31=1,每次(重新上电)启动都是达到记住的设定值。 所以不知道1080设置它有啥用。
------哦,P1080是最小频率设定。一般都是 = 0,但像彗星他们的行业,都是恒压供水系统,所以P1080一般都不为0,而是维持一个最基本的频率。是这样吧?
---------不就是因为转速到一定程度,压力传感器才开始显示吗? 其实不好。 1080=40Hz。当使用MOP向下变动时,会(可以)降低到很小,大大低于1080。 当MOP再次上升时,按住很久也看不见上升,(尤其是斜率时间很大的时候)给人感觉MOP“坏了”一样,其实是被1080限制住了。 设成保存,道理是一样的。 1080设得过高,在出现过压时,DC电压控制器也不好有效工作。
---------开始也是以为按钮不好用,后来才知道是没按到设定频率,我去设置一下xx31跟xx40, 不过还是没有搞明白1080为40Hz时,界面显示47Hz的问题。
--------没关系,你看看P1040的数是多少?或者2240的数值?它显示的就是这里的设置。
-------目前1080设置的是40Hz,显示的是47Hz。
-------是呀,显示的是47,你查看下P1040或者P2240的参数值是多少?估计这两个参数中就是47。不知道你用了PID的电动电位计了?还是V/F的给定电动电位计呢?去查一下P1040吧,把它改过来就行了。
-------我开始设置的是15Hz,显示的也是15Hz
后来改成47Hz,显示也是47Hz, 再改回40Hz,就一直显示47Hz啦!
--------关系,去看看那个P1040现在是多少?就知道了。
|