QQ登录

只需一步,快速开始

mm440变频器DP通讯

[ 复制链接 ]
mm440变频器DP通讯请教MM440变频器DP通讯,掉站不停机是设定哪个参数,谢谢!


-----变频器dp通讯偶尔瞬间报f0070,希望变频器保持原有的状态,记得有个参数可以设置的,现在忘记找不到这个参数,谢谢指教


-------我记得,F0070 是可以屏蔽的。但从来没有这么做过。

屏蔽F0070只是在PLC仅仅读取而非操作情况下使用。


--------哇,好有针对性的链接呀!太有意思了。看来楼主的问题比较典型?居然有官方文档的推荐方法呦。


DP通讯如果不可靠,也是挺烦人的。





--------将P2040设为0,就可关闭对通讯的监控。但这样确实有一定的风险,中断后想停停不下来,检查一下网络联接、终端电阻的、等电位联接、考虑一下DP电缆的品质等。


-------对于通讯不可靠的问题,还是认真地去解决问题,而不是回避问题或者屏蔽问题。因为绕着问题走,规避问题,就是给系统埋下故障的隐患,早早晚晚还会出错,而且再出问题就是更大的问题。


------解决F0070故障问题的方法论坛里面已经很详细了,你可以搜一下。

正如K版所说,必须从根本上去解决,而不是屏蔽故障。

F0070故障的确可以屏蔽,但是存在很大的不安全性,我们曾经做过这样做过,屏蔽故障后,如果出现问题,通过总线不能停下来,非常危险。


------这类的问题处理起来并不是很复杂的,,查查相应的电缆接头应该可以找到问题的,从根本上去解决,而不是屏蔽故障,,以绝后患。。


回复

使用道具 举报

快速回复 返回列表 客服中心 搜索